血液透析室采用何种接地系统?
谁知风雪
2014年07月13日 18:23:05
只看楼主

医院血液透析室里面的血液透析机需要采用IT系统还是TN系统?民规里说:在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域”内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。请问血液透析室是属于二类医疗场所吗?需要设IT系统吗?希望有经验的小伙伴和大神们给我解答。

医院血液透析室里面的血液透析机需要采用IT系统还是TN系统?
民规里说:
在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域”内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。
请问血液透析室是属于二类医疗场所吗?需要设IT系统吗?希望有经验的小伙伴和大神们给我解答。
免费打赏
beida_energy
2014年07月13日 20:24:49
2楼
使用IT较为妥当。
回复
向天索要1度电
2014年07月13日 20:46:14
3楼
学习了,不错的介绍。
回复
dianqipanli
2014年07月14日 04:01:07
4楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-7-14 04:03 编辑

不是2类医疗场所。参见讨论稿的规范表3.2。
回复
开心老爸
2014年07月14日 06:33:20
5楼
手术室之类的才是,血液透析达不到