请教:关于配电保护级数的困惑?
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2007年10月08日 15:20:10
只看楼主

技术措施及民规上要求,配电保护级数不宜大于三级。有些工程实际上很难达到要求,比如:需要安装漏电火灾报警系统的高层宾馆:总配--楼层分柜--客房分箱--用电设备,就算客房分箱进线开关安装隔离开关,其保护级数已经大于3级。诸如此类工程很多,请教大家怎么设计的?

技术措施及民规上要求,配电保护级数不宜大于三级。
有些工程实际上很难达到要求,比如:需要安装漏电火灾报警系统的高层宾馆:总配--楼层分柜--客房分箱--用电设备,就算客房分箱进线开关安装隔离开关,其保护级数已经大于3级。
诸如此类工程很多,请教大家怎么设计的?
免费打赏
hubangnan
2007年10月09日 22:17:23
2楼
我觉得你刚才讲的就是三级啊,总配虽然有进线开关和出线开关,但只算一级的,其它也一样的。
回复
maoping666
2007年10月11日 22:11:25
3楼

原来这样呀,又学了一招
回复
gdx8785
2007年10月11日 23:06:47
4楼


第一级:总配配出回路,第二级:楼层分柜配出回路,第三级:客房分箱配出回路
回复
zigj
2007年10月12日 13:50:40
5楼
二楼说的是错误的,进线加出线已经是两级了。
实际上,确实很难保证配电级数不大于三级。但我们应该尽量这样做,以保证继电保护的选择性。
回复
sjg6843
2007年10月12日 15:54:38
6楼
楼上大谬也,
回复
yjgem
2007年11月21日 13:31:47
7楼
楼上讲的都不对~!!!建议大家看下《建筑电气》2004第4期:<低压配电系统中的配电级数探讨>千万要把配电级数和保护级数区分开~!!!
回复