1.底层 P弯不利于排水 水压波动对S弯影响也小些2.其实这应该是说,P存水弯的水封深度往往没有S形存水弯的水封深度大。而“底层”往往又是管内压力最大的地方,所以有一说。3.一般底层出户管比较深,要是底层用p弯的话,水垂直落下深度非常高,所以底层一般用S弯代替,把存水弯提高.
1.底层 P弯不利于排水 水压波动对S弯影响也小些
2.其实这应该是说,P存水弯的水封深度往往没有S形存水弯的水封深度大。而“底层”往往又是管内压力最大的地方,所以有一说。
3.一般底层出户管比较深,要是底层用p弯的话,水垂直落下深度非常高,所以底层一般用S弯代替,把存水弯提高.
12楼
111111111111111111111
回复
13楼
没注意这种事情 楼主说的挺有道理的
回复
14楼
说说我饿看法:1. 底层一般来说是采取单排的,一般出户管比较深,装S弯存水弯比P存水弯装更利于清通
2. P存水弯的水封深度往往达不到50mm,水封易受破坏,使掺混在水流中的气体受阻不能自由流动,这就使横管的排水速度相对变慢,不利于排水通畅,装S弯更利于污水快速进主干管,也起到了防堵作用。
3. 在无通气立管而底层横支管与地下横管中心线间距小于0.75米时,则应层横支管道单独排出,并规定不得在距立管底部1. 5米的地下 横管上接入卫生器具,因该段距离内为正压区。
回复
15楼
图集上是有,就是没说为什么这样,受教了。
回复
16楼
没注意这种事情 楼主说的挺有道理的
回复
17楼
版专攻 发表于 2014-7-14 12:30 没仔细想过这个问题,到楼主说的很有道理,标准图集有这个要求哪个标准图集上可以查到?
回复
18楼
jhoveb 发表于 2014-12-26 22:33 图集上是有,就是没说为什么这样,受教了。哪个图集上有这一块?
回复
19楼
xxl420828871 发表于 2014-12-27 09:39 哪个标准图集上可以查到?09S304卫生设备与安装上
回复
20楼
谢谢楼主提醒,以前还没注意到这点
回复
21楼
S弯租水和p弯有何不同啊?
回复