[讨论]大家是否支持取消屋顶消防水箱的设置?
gpscad
gpscad Lv.9
2014年07月10日 17:07:15
只看楼主

                  屋顶消防水箱取消or不取消大辩论1.屋顶消防水箱应当取消,理由是:(1)消防水箱的设置高度不能满足顶层最不利处消火栓的充实水柱水压要求,当横干管长度较长,管道水头损失大于水箱静水压力值时,连出流都成问题;(2)高位水箱增加结构荷载,也不利于抗震,影响建筑外立面美观和城市观瞻。当水箱渗漏时,还会影响电梯机房的正常运行,总之因水箱设置而带来的问题不少;



                  屋顶消防水箱取消or不取消大辩论

1.屋顶消防水箱应当取消,理由是:
(1)消防水箱的设置高度不能满足顶层最不利处消火栓的充实水柱水压要求,当横干管长度较长,管道水头损失大于水箱静水压力值时,连出流都成问题;
(2)高位水箱增加结构荷载,也不利于抗震,影响建筑外立面美观和城市观瞻。当水箱渗漏时,还会影响电梯机房的正常运行,总之因水箱设置而带来的问题不少;
(3)消防水箱贮水一经动用,消防水泵立即启动,水箱贮水在消防时水量很少动用,不设水箱对灭火影响不大;
(4)在工程设计方面可以采用辅助措施以保证水箱供水压力不足而带来的问题,如设稳压泵、稳压罐等。

2.消防水箱不能取消,理由是:
(1)动力供应就有困难,二路供电难以做到,城市电网定期维修,有的城市为节电定期停电,或为农忙、农田灌溉而规定的让电制度等都影响供电的可靠性;或设计有误,在切断生活、生产电源的同时,也切断了消防电源。
(2)管理上有薄弱环节,消防水泵材质不佳,且长期不予运行,造成锈蚀,而导致无法运转供水。
国内火灾案例,有确因水泵不能启动,而只仰赖水箱储存水量而扑灭火灾的。
水箱,对灭火不会有太大的影响。

3.可不设消防水箱的建筑:
(1)设有稳高压消防给水系统的多层公共建筑。
(2)市政给水最低压力可到达屋顶最高部位的建筑。
(3)单建掘开式人防工程。
(4)采用高压消防给水系统的建筑。

免费打赏
版专攻
2014年07月21日 14:44:52
12楼
从技术和理论上来说,没有设置的必要,但是,从国情实际出发、管理混乱的现实来说有设置的必要,看新的水消防技术规范是越弄越大了,是考虑了实际管理问题
回复
菠萝不甜
2014年07月21日 16:20:38
13楼
水箱用来稳压还行,感觉前期的灭火效果,基本没有。
回复
小时工
2014年07月22日 08:57:45
14楼
xihaihua07 发表于 2014-7-21 16:20 水箱用来稳压还行,感觉前期的灭火效果,基本没有。其实主要还是抑制火灾的蔓延,使人有机会逃生,指望那个灭火,不现实,消防队不用干活了。所以还是觉得保留比较好,而且现在这情况,好多消防泵到用的时候都起不来了,平时也不检查。
回复
十忽然之间十
2014年07月22日 10:26:23
15楼
独立的消防系统。就不需要了吧。 要是市政的。还是要有吧。。
回复
gpscad
2014年07月28日 21:24:58
16楼
大家继续讨论呀,呵呵
回复
liuyek
2016年03月22日 13:43:51
17楼
如果消防系统安装了稳压系统,取消屋顶水箱是完全可行的。目前上海的水规范部分建筑可以取消屋顶消防水箱,石化企业也不要求设置屋顶消防水箱。但没有稳压系统的消防系统,是不可以取消屋顶水箱的。
回复
hyp1962
2016年03月22日 16:31:09
18楼
高位消防水箱现在要求越来越大,对建筑立面和结构影响都不小。
回复
liu8661497
2017年06月03日 13:46:32
19楼
谢谢楼主的分享啊
回复
ppsrui81
2017年08月14日 15:51:11
20楼
如果,消防泵可以在30s内启动,那屋顶消防水箱的水量用不了多少;如果消防泵没有启动,对于顶部的一两层消火栓和喷淋单靠水箱的高度满足不了出流量和压力,毕竟稳压系统的水罐只存储30s的水量,但对于高层建筑中上部分的灭火确实能起到前十分钟的流量和压力,因此我觉高层建筑确实需要,保险一些,尤其是中间层起火,但对于多层建筑或者只有两三层的建筑完全没有必要,在下面设稳压系统能够满足启动消防泵就可以
回复
hfut20083737
2017年08月15日 10:05:04
21楼
谢谢 非常有帮助 谢谢 非常有帮助