关于防火分区负荷的选择?
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年07月10日 14:40:42
只看楼主

各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?

供电局选的变压器够用吗?
免费打赏
qq359879362
2014年07月10日 15:00:07
2楼
资料不足,不能详细计算。地下室按5W/M2都去到了300kW。100户户型不知道多大,按5kW每户算为500kW。我觉得供电局选的有点小。现在住户条件越来越好,需电量越来越多,住宅设计变压器设计容量不能太过保守。现在广州因为容量不够,大热天拉闸断电的新闻实在是太多了。
回复

相关推荐

APP内打开