泵送混凝土浇筑问题
qylongkid
qylongkid Lv.7
2014年07月08日 21:28:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:26 编辑 800 cm2 的平台进行混凝土浇筑时,天气十分炎热,运料又慢只有一条泵送,那在等待的时候混凝土的接口要做怎样的养护,保持已浇筑的混凝土硬化?希望有具体点的施工方法,谢谢!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:26 编辑

800 cm2 的平台进行混凝土浇筑时,天气十分炎热,运料又慢只有一条泵送,那在等待的时候混凝土的接口要做怎样的养护,保持已浇筑的混凝土硬化?希望有具体点的施工方法,谢谢!
免费打赏
woaifulingling
2014年07月08日 23:55:45
2楼
在已经浇筑的混凝土的位置振捣时多振捣一会儿,接口的位置做好收口,如果时间太长产生冷缝那就只能做施工缝了
回复
chonglangban
2014年07月09日 09:35:29
3楼
可以使用缓凝剂;
使用矿渣水泥;
注意推进的速度(推进长度)。
回复
永远的0715
2014年07月09日 10:06:42
4楼
800c㎡? 的平台?
回复
一万个为什么
2014年07月09日 10:21:20
5楼
没明白楼主的意思。有些时候是真的没办法,只能从外界来改变条件。