本帖最后由 xyzpilot 于 2014-7-8 20:36 编辑 1.请问图片3中的电缆是否需要 像图2中的一样 在电缆绝缘塑料外壳 外面在加一层胶皮呢?这个胶皮的专用名称叫什么呢?有强制要求必须使用吗,谢谢!2.图片2中的一般电线接头接线,包裹的时候只包一层PVC电气胶带可以吗?规范有要求没?是否还需要再包裹一层以前那种黑色胶布呢?谢谢指教!
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-7-8 20:36 编辑
1.请问图片3中的电缆是否需要 像图2中的一样 在电缆绝缘塑料外壳 外面在加一层胶皮呢?这个胶皮的专用名称叫什么呢?
有强制要求必须使用吗,谢谢!
2.图片2中的一般电线接头接线,包裹的时候只包一层PVC电气胶带可以吗?规范有要求没?是否还需要再包裹一层以前那种黑色胶布呢?谢谢指教!
12楼
第三张照片中开关箱进线导线应作防护处理,即在进线孔处加绝缘套管。
第二张照片中接线盒配管好像没做接地跨接线。
回复
13楼
现在不是有那种专门的电缆分线端头么?这样很缠绕难保证安全。
回复
14楼
学习学习学习
回复
15楼
本帖最后由 qincyu2 于 2014-7-16 16:10 编辑
图1,电缆的进线怎么从柜子顶部下来而不是柜子底下。
图2,12点和6点方向电线应该穿钢管。
图3,引入配电箱的电缆也应该穿管进配电箱,一根电缆的几根线应该进一个洞。
那个胶皮叫电工胶带。。。一般电缆里面铜芯部分裸露在外的时候包裹起来。
回复
16楼
我的作法是如果进线非得走上面,我会把上面切长方口,包色胶布
回复
17楼
没实战过 学习了
回复
18楼
电缆铜线外面那层白色的塑料不也是可以绝缘吗?为什么还要包一层胶带呢?
回复
19楼
请看图
回复
20楼
学习一下啊 呵呵
回复
21楼
非常感谢楼上的图片一目了然,请问哪个彩色胶带是不是用火加热后固定上去的那种 还是直接缠绕上去的呢?
另外请问哪个图集有详细说明呢?
回复