新火警规范3.1.6每只总线隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点也就是说,火灾探测器+手动按钮+模块的相加,少于32个
新火警规范3.1.6
每只总线隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点
也就是说,火灾探测器+手动按钮+模块的相加,少于32个
hcyhuhu
2014年07月08日 16:44:39
2楼
是的,一个地址算一个点.
回复
云飘飘
2014年07月09日 06:01:51
3楼
还要注意有的模块是双地址的,最好要留有一定的余量。
回复
忘记的回忆
2014年07月09日 09:38:27
4楼
所有模块数加一起不超过32个
回复
liu_lijjxf
2014年07月10日 09:18:19
5楼
谢谢资料分享
回复
qq_1401438193595
2014年07月11日 10:37:05
6楼
学习了 学习了
回复
范范范小明
2015年08月10日 16:55:46
7楼
总线为环形构架的,是不是出主机和入主机的位置都要加短路隔离器
回复
巴亚
2015年08月10日 17:03:47
8楼
是这样的,。