外架基础下沉,如此整改,妥不?
echo2009hl
echo2009hl Lv.4
2014年07月07日 19:21:17
来自于建筑施工
只看楼主
WP_000824.jpg WP_000825.jpg WP_000826.jpg WP_000827.jpg WP_000828.jpg WP_000829.jpg WP_000830.jpg WP_000831.jpg

WP_000824.jpg


WP_000825.jpg


WP_000826.jpg


WP_000827.jpg


WP_000828.jpg


WP_000829.jpg


WP_000830.jpg


WP_000831.jpg

免费打赏
补天
2014年07月07日 20:14:01
2楼
哪里的施工队啊。狗屁不懂吗。外架基础整平硬化,常识啊!就目前整改的肯定不行,要在上层固定14的钢丝拉着底部。
回复
美wa521de香
2014年07月07日 20:26:39
3楼
基础回填的时候没有分层夯实,所以导致基础下沉,垫层开裂,其实是比较难搞的了,这是一个比较大的问题,我们这里都是知道会做悬挑脚手架所以才这样搞的
回复
美wa521de香
2014年07月07日 20:30:30
4楼
这样整改是不符合要求的,也是不能满足受力的,建议立马拆掉,做悬挑脚手架
回复
wangyan80
2014年07月07日 21:48:13
5楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-7-7 22:02 编辑

通过照片可以看出现场周边环境非常复杂,在山坡上建高层,使用落地脚手架非常不安全,雨水已经把底部支撑冲垮了,还是赶快采用悬挑脚手架稳妥一些。
另外,旁边的楼来看,应该是高层,超过50米的落地钢管架子应该专家论证的。
回复
威海冯
2014年07月07日 21:59:05
6楼
看着就不安全 还是整改吧
回复
yuzhongmanbu424748
2014年07月07日 22:17:54
7楼
胆子太大了,在坡上居然敢这么干??真不知道你们那的安监部门干嘛呢,这样都可以~~~~~~~~~
回复
elong852123
2014年07月07日 23:10:39
8楼
接着整改吧
回复
diabloboy521
2014年07月08日 07:58:20
9楼
这个脚手架干得,真是……
这样子整改是治标不治本啊,没什么用!
回复
无间道
2014年07月08日 08:10:07
10楼
先在上部做一些卸载措施,之后加固基础。
回复
一万个为什么
2014年07月08日 08:42:08
11楼
第一张图问题太明显了,怎么可以直接搭在悬挑构件上呢?
回复

相关推荐

APP内打开