变频器的信号源如4-20mA控制线的距离的一个疑问
zhangsd2015
zhangsd2015 Lv.15
2014年07月06日 16:49:14
只看楼主

变频器的信号源如4-20mA控制线的距离有规定吗,最长能有远距离,公司有一台ABB变频器由4-20mA控制电机转速,信号源控缆距离大约有300米,便当信号给4mA时,变频器经常报8110故障(即信号源断线或信号源最低值低于所设定的最低值),但又不是每次都会报,是不是控制电缆太长的原因呢?

变频器的信号源如4-20mA控制线的距离有规定吗,最长能有远距离,公司有一台ABB变频器由4-20mA控制电机转速,信号源控缆距离大约有300米,便当信号给4mA时,变频器经常报8110故障(即信号源断线或信号源最低值低于所设定的最低值),但又不是每次都会报,是不是控制电缆太长的原因呢?
免费打赏
hepian123
2014年07月06日 17:52:55
2楼
盼相关专业解答!
回复
lingnanjt
2014年07月07日 08:37:37
3楼
爱德利不清楚变频器信号的实现形式这样难!
回复
hou48411
2014年07月11日 09:43:37
4楼
我也想知道。哪位大师回答一下啊
回复
zuo19790
2014年07月11日 13:46:38
5楼
我也没用过,不好说。
回复
n2460402
2014年07月11日 18:43:17
6楼
100多米才,ABB变频器,没有遇到过这种报警。
回复
wls704665036
2014年07月12日 09:36:36
7楼
非常感谢楼主无私的分享
回复
nokia8042
2014年07月13日 08:49:58
8楼
300米,4-20ma没问题的,找找其它原因。
回复
xiaoiabb
2014年07月24日 14:25:16
9楼
:victory:谢谢分享,学习中。。。。。。
回复
雨后悠悠看晚晴
2014年07月26日 22:39:07
10楼
距离长,要做好信号线跟动力线的隔离,做好屏蔽接地,变频器接地再看看
回复
njxlsun
2014年07月27日 22:51:33
11楼
采用现场总线,数字信号,距离不是问题