请各位高手帮忙看看这个图怎么理解
zhang306767
2014年07月06日 16:27:45
来自于工地图片
只看楼主

第三幅剖面图有没有问题??梁2000X3500,看到的梁面筋不是应该成线形吗,怎么是点呢??

第三幅剖面图有没有问题??梁2000X3500,看到的梁面筋不是应该成线形吗,怎么是点呢??
免费打赏
qq_1404738440647
2014年07月07日 23:05:33
2楼
点的话是纵向钢筋,,,,水平钢筋才是用线的!!!第三图应该不是那个梁的大样吧!!
回复
zhang306767
2014年07月07日 23:25:29
3楼
42厘钢筋,梁面筋第一排25条,第二排17.在这工地这配筋是独一无二的。
回复
zhang306767
2014年07月07日 23:27:04
4楼
晕,打错了,32厘的钢筋
回复
zhang306767
2014年07月09日 20:06:33
6楼
谢谢两位,已经解决了,是图纸不对。
回复
timon3120
2014年07月12日 16:42:26
7楼
尼玛吓死人啦!!2000X3500的梁截面!!3米多厚的承台~!~!~!
回复
春风拂柳
2014年07月13日 03:48:34
8楼
既然错了,就删了吧!
回复
鲲爸爸
2014年08月29日 15:34:24
9楼
楼主,图示的作图没有问题,把学校的制图课程的书再好好看看。