现场控制电机启停的控制按钮盒需要接地嘛?
meishiluguo
2014年07月06日 10:21:47
只看楼主

现场控制电机启停的控制按钮盒需要与室内接地网连接嘛?因为从MCC柜到控制按钮盒的控制箱有PE线的,一端与MCC接线端子连接,一端与控制按钮盒连接,这样的话,控制按钮盒外壳什么的还需要与室内的接地网连接嘛?

现场控制电机启停的控制按钮盒需要与室内接地网连接嘛?因为从MCC柜到控制按钮盒的控制箱有PE线的,一端与MCC接线端子连接,一端与控制按钮盒连接,这样的话,控制按钮盒外壳什么的还需要与室内的接地网连接嘛?
免费打赏
zfh978
2014年07月06日 10:41:23
2楼
本帖最后由 zfh978 于 2014-7-6 10:46 编辑

为了安全,可以接,但不接应该也没多大问题,验收能过就行,现在对这块争议较多
回复
lingxuct
2014年07月06日 11:36:28
3楼
任何电气设备的金属外壳都必须按规范要求接地!(36V以下的安全电压除外)
回复
meishiluguo
2014年07月06日 13:20:19
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-6 11:36 任何电气设备的金属外壳都必须按规范要求接地!(36V以下的安全电压除外)已经有了PE线还不行嘛?
回复
lingxuct
2014年07月06日 21:44:04
5楼
meishiluguo 发表于 2014-7-6 13:20 已经有了PE线还不行嘛?现场可见的接地最好,电缆的PE芯线接地看不到,不好检查。
回复
baiyuge113
2014年07月06日 22:17:03
6楼
学习
回复
之清
2014年07月07日 09:03:10
7楼
需要与室内的接地网连接,而且必须的
回复
pu800863
2014年07月07日 09:31:01
8楼
防爆区域必须要接地,其他的目前还没有统一的标准
回复
zhlfzh100
2014年07月07日 09:39:19
9楼
应该接地,因为你接的PEN线,谁知道啊,还有PEN线断了怎么办,现场长期发生按钮带电打人的 事件
回复
hld_lhw
2014年07月07日 10:22:05
10楼
现场可见的接地最好,电缆的PE芯线接地看不到,不好检查。
需要与室内的接地网连接,而且必须的
回复
liyongjing12
2014年07月07日 14:32:44
11楼
最好还是接!但是有很多人不注意,
回复