怎么计算该母线负序电压不平衡度???
ajun585
ajun585 Lv.5
2014年07月05日 18:10:23
只看楼主

企业电网110kV 母线接有轧钢类钢铁负荷,负序电流为68A,若110kV 母线三相短路容量1282 MVA,请计算该母线负序电压不平衡度为下列哪项数值?( A ) 0.61% ( B ) 1.06% ( C ) 2% ( D ) 6.1%答案:[ ]

企业电网110kV 母线接有轧钢类钢铁负荷,负序电流为68A,若110kV 母线三相
短路容量1282 MVA,请计算该母线负序电压不平衡度为下列哪项数值?
( A ) 0.61% ( B ) 1.06% ( C ) 2% ( D ) 6.1%
答案:[ ]

免费打赏
larkxy
2014年07月07日 11:41:42
2楼
GB/T 15543-2008, 附录A, 式(A.3) 1.732*0.068*110/1282=1.01%, 选B
回复

相关推荐

APP内打开