各位大哥看下这个次梁上部钢筋2跟14的是不是偏小啊?
飞龙天
飞龙天 Lv.12
2014年07月05日 09:20:37
只看楼主
QQ图片20140705091700.jpg QQ图片20140705091747.jpg


QQ图片20140705091747.jpg


QQ图片20140705091700.jpg

sunda1209
2014年07月05日 20:52:14
2楼
按平法来看,这两根14是当架立筋在用,做法是可以,配筋太省了,还有这结构也太多单跨了,结构在3层以下可以,再高规范就不提倡了
回复
无间道
2014年07月06日 07:41:19
3楼
这取决于个人的理解能力。
回复
小子你好
2014年07月06日 09:07:07
4楼
这个应该是架立筋,主梁支座处是4根22.应该是两端有点铰接
回复
飞龙天
2014年07月06日 11:02:05
5楼
sunda1209 发表于 2014-7-5 20:52 按平法来看,这两根14是当架立筋在用,做法是可以,配筋太省了,还有这结构也太多单跨了,结构在3层以下可以 …这个是两层厂房
回复
飞龙天
2014年07月06日 11:03:36
6楼
无间道 发表于 2014-7-6 07:41 这取决于个人的理解能力。现场施工负责人说按他们经验感觉偏小了,如果是16的他们估计。。。
回复
baowen1314
2014年07月09日 11:36:58
7楼
sunda1209 发表于 2014-7-5 20:52 按平法来看,这两根14是当架立筋在用,做法是可以,配筋太省了,还有这结构也太多单跨了,结构在3层以下可以 …和高度没什么关系,关键这是几级抗震?
回复