高层中嵌固问题
helen2005
helen2005 Lv.2
2007年10月07日 22:59:20
只看楼主

高层带大底盘:高层下地下室顶板高于周边底盘,即地下室顶为0.00标高,室内外高差300,周边底盘为单层地下车库,车库顶为-1.500,请问嵌固端能取在地下室顶板吗?

高层带大底盘:高层下地下室顶板高于周边底盘,即地下室顶为0.00标高,室内外高差300,周边底盘为单层地下车库,车库顶为-1.500,请问嵌固端能取在地下室顶板吗?
免费打赏
haerbinqf3
2007年10月09日 16:17:35
2楼
(1) 在二层以上地下室的多层建筑,宜将上部的嵌固部位设在地下室顶板,此时应满足以下条件:
① 地下室顶板标高与室外地坪高差不能太大,一般应小于地下一层层高的 1/3。
② 地下室顶板结构应为梁板体系,且该层楼面不得留有大洞口,楼面框架梁的抗弯刚度要足够大。
③ 地下室结构的布置应保证地下室顶板及地下室各楼层楼板有足够的平面内整体刚度和承载力,能将上部结构的地震作用传递到全部地下室抗侧力构件;为此地下室顶板板厚不宜小于180 mm,混凝土等级应不小于 C30,且应双层双向布置钢筋。每层每个方向的钢筋配筋率不宜低于 0.25%。
④ 地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用。为此地下室的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的 2 倍。
⑤ 计算多塔大底盘地下室楼层侧向刚度比时,大底盘地下室的整体刚度应不小于相邻上部结构所有塔楼的总体刚度的 2 倍,每栋塔楼内范围内(塔楼周边向外扩展与地下室高度相等的水平长度)的地下室侧向刚度与相邻上部塔楼的侧向刚度比不宜小于 1.5。
⑥ 地下室柱截面每侧面的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的 1.1倍。
⑦ 地下室顶板部位的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际承载力之和。
(2) 当由于地下室大部分顶板降板或地下一层为车库(墙体少)等使用要求,不满足地下室顶板作为结构嵌固部位的要求时,对于 3 层及 3 层以上的地下室,可将结构的嵌固部位置于地下一层底板,此时的底板应按上述第 1 款中有关“顶板”的要求处理,且应满足以
下要求:
① 地下一层楼层抗侧刚度应大于地上一层楼层的抗侧刚度。
② 地下二层楼层抗侧刚度应大于地下一层的楼层抗侧刚度,并应大于地上一层楼层抗侧刚度的 2 倍。当地下室层数少于 3 层时,宜将嵌固部位设于基础顶面。
(3) 对于单层地下室建筑宜选择基础底板作为结构的嵌固端。选择基础底板作为结构嵌固端,可以充分利用基础“无限刚”的假定。对于首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖等各种结构形式,都不会影响计算结果的准确性。但当地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其地下室顶板通常具有作为结构嵌固端的抗侧刚度,此时可以取其作为结构的嵌固端。
回复
mayunjun
2007年10月10日 09:46:45
3楼
高层零层板与大地盘顶板标高相差1500mm,按那个标高板确定嵌固板都不合理,无论对任何结构都形成了端构件(墙、柱),最合理的概念设计是在高层建筑位于大地盘顶板部位增加一层板180mm,确保结构概念设计的准确。
回复
lzflklxj
2009年07月25日 11:03:04
4楼
在高层建筑位于大地盘顶板部位增加一层板180mm,但建筑不允许