天正暖通采暖水力计算
linxiaolele
2014年07月03日 18:22:01
来自于天正暖通
只看楼主

最近简单建了一个暖通水力计算模型,觉得理解不了,还请大家指教步骤如下:每一层的负荷跟条件完全一样,想看一下最不利环路,结果如下:图中显示红色的部分就是咱们天正软件给出最不利环路,最不利环路不应该是最高层吗?怎么咱们天正会出这样一个结果,理解不了,请大家帮我找一下我的问题,我是不是有错的地方?

最近简单建了一个暖通水力计算模型,觉得理解不了,还请大家指教步骤如下: 7TTH@V}LKMP3VWFLA)I]V68.jpg 2.jpg每一层的负荷跟条件完全一样,想看一下最不利环路,结果如下: 3.jpg 4.jpg图中显示红色的部分就是咱们天正软件给出最不利环路,最不利环路不应该是最高层吗?怎么咱们天正会出这样一个结果,理解不了,请大家帮我找一下我的问题,我是不是有错的地方?

7TTH@V}LKMP3VWFLA)I]V68.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
cryogen
2014年07月04日 10:20:25
2楼
最不利是阻力之和最大的,这个是各段阻力相加的结果,如果觉得不合适的话可以自己手动算一下。
回复
haocaigeng
2014年07月04日 17:57:17
3楼
:lol哥只做空调
回复
linxiaolele
2014年07月07日 17:47:30
4楼
cryogen 发表于 2014-7-4 10:20 最不利是阻力之和最大的,这个是各段阻力相加的结果,如果觉得不合适的话可以自己手动算一下。恩,是啊,最不利就是阻力之和最大的,因为每一层的设置条件是完全一样的,所以觉得就是最高层是最不利环路。
回复
cryogen
2014年07月09日 15:53:07
5楼
建议还是手动计算了之后加和。然后用看看实际是什么样的
回复
jiangjunjie4
2014年07月17日 23:02:34
6楼
祝天正暖通软件更好、更贴近设计!
回复
张joney
2017年07月21日 18:01:12
7楼
设备末端阻力也算,不一定越高阻力越大
回复
lijiecy2008
2017年07月28日 21:59:44
8楼
楼主辛苦了 继续努力
回复

相关推荐