智能疏散和应急照明系统,依照哪些规范
wunai925921
2014年07月03日 16:59:09
只看楼主

如题,谢谢

如题,谢谢
免费打赏
云飘飘
2014年07月04日 07:12:01
2楼
依据可以参照《民用建筑电气设计规范》,做法可以参照标准图集。
回复
开心老爸
2014年07月04日 07:18:30
3楼
新的《火灾自动报警系统设计规范》也涉及到了上述内容
回复
wunai925921
2014年07月04日 08:12:50
4楼
本帖最后由 wunai925921 于 2014-7-4 08:34 编辑 云飘飘 发表于 2014-7-4 07:12 依据可以参照《民用建筑电气设计规范》,做法可以参照标准图集。民规上没找到啊,难道是涉及到火灾自动报警都要设计智能疏散吗?另一个一层洗浴中心,2200平,有必要设计火灾自动报警吗?没有找到应设计该系统的依据,该洗浴中心只有自动喷淋,没有机械防排烟
回复
wunai925921
2014年07月04日 08:17:09
5楼
本帖最后由 wunai925921 于 2014-7-4 08:34 编辑 开心老爸 发表于 2014-7-4 07:18 新的《火灾自动报警系统设计规范》也涉及到了上述内容新火警规范上,只涉及联动,没有涉及到什么场所需要设计,难道只要有火灾自报系统,都需要设计吗?另一个一层洗浴中心,2200平,有必要设计火灾自动报警吗?没有找到应设计该系统的依据,该洗浴中心只有自动喷淋,没有机械防排烟
回复
可乐加糖
2014年07月04日 09:18:31
6楼
同求智能应急疏散系统,谢谢
回复
开心老爸
2014年07月04日 09:37:28
7楼
智能疏散不是必须装设的,有特殊要求才装设。
当然你觉得项目合适也可以装设
回复
云飘飘
2014年07月04日 13:00:20
8楼
wunai925921 发表于 2014-7-4 08:17 新火警规范上,只涉及联动,没有涉及到什么场所需要设计,难道只要有火灾自报系统,都需要设计吗?另一 …1、有火灾报警的不一定非要采用智能疏散照明系统,而是火灾报警系统能够控制疏散照明系统。主要控制形式可以参照《火灾报警系统设计规范》。2、如果是单建的小于四层(非高层)不含地下建筑的娱乐场所可以不设置火灾报警系统,(但是有的地方消防部门要求设置),但是防火卷帘门、防火门、喷淋系统、带泵房的消火栓系统仍然需要联动控制。
回复
潍坊华为
2015年07月28日 10:42:25
9楼
说的很详细,学习了!
回复
fangqiuhai
2015年07月28日 22:25:58
10楼
目前除了商业建筑设计规范对大型商业的营业厅,通道,及中型商业的营业厅要求应设置智能疏散照明外,其他专业并无该部分要求,火规只是要求要由联动控制系统启动应急照明,并没有要求一定要用智能应急照明,不要被图集误导。
回复

相关推荐

APP内打开