局部一层现已封顶,董事长要加五层,总工说植筋做,可以么?
演员的自我修养
2014年07月03日 08:42:41
只看楼主

局部现已封顶(地下一层,地上一层),董事长提出要在局部一层结构上加五层,总工说植筋往上做,我觉得不可,急等经验丰富的前辈,指点一二。万分感谢!!!(局部面积大约100平方米左右)

局部现已封顶(地下一层,地上一层),董事长提出要在局部一层结构上加五层,总工说植筋往上做,我觉得不可,急等经验丰富的前辈,指点一二。万分感谢!!!(局部面积大约100平方米左右)
设计牛
2014年07月03日 17:04:13
2楼
猛得这么说
谁敢说行不行
把图和地质条件说说才好办
回复
演员的自我修养
2014年07月03日 17:39:51
3楼
gaojun007_2001 发表于 2014-7-3 17:04 猛得这么说谁敢说行不行把图和地质条件说说才好办谢了···等我明天把图发上来,地质条件很好,无水,桩筏基础···
回复
wang4535187
2014年07月04日 08:28:33
4楼
:):):):):):):):):)
回复
不可不三戒
2014年07月04日 08:47:04
5楼
如果你在一层的建筑上再加上5层还可以的话,只能说你原来的设计是瞎做的。
回复
chenyihan1314
2014年07月04日 11:46:46
6楼
加是可以,但肯定要建模试算,基础如何加固等等问题的考虑
回复
且行且珍惜
2014年07月04日 12:02:49
7楼
真是神人,一层加建五层:L
回复
light88
2014年07月10日 21:42:20
8楼
真是会三观啊,但是领导说做还是得做啊
回复
anwar777
2016年01月21日 12:56:20
9楼
路过 学习
回复
mylond
2016年01月22日 16:58:35
10楼
基础和一层墙柱加固了还是可以做的
回复
蓝蛇
2016年02月18日 13:30:31
11楼
学写了 学习了 顶礼膜拜