风机盘管加新风系统。多少度的供水温度下,未端设备不会除湿?根据除湿量,去调整供水温度,如7℃调至10、11℃,如何确定系统在此供水温度下能否达到所需的除湿量要求?
风机盘管加新风系统。多少度的供水温度下,未端设备不会除湿?根据除湿量,去调整供水温度,如7
℃调至10、11
℃,如何确定系统在此供水温度下能否达到所需的除湿量要求?
2楼
按正常情况下一般12-14度左右就不除湿了,跟你房间要求的温湿度有关。你说靠调整供水温度控制除湿量(理论可以,但是你的温度怎么保证?即使你成了,控制系统也复杂,这么一套自控系统大概能顶你盘管好几台或者几十台)
回复
3楼
供水温度≥室内状态点下的露*点温度就不会除湿
回复
4楼
滴血雄鹰 发表于 2014-7-3 15:18 供水温度≥室内状态点下的露*点温度就不会除湿ludian会被和谐你敢信,都发不出来,好机智的土木在线
回复
5楼
滴血雄鹰 发表于 2014-7-3 15:19 ludian会被和谐你敢信,都发不出来,好机智的土木在线哈哈 太敏感了
回复
6楼
学习下~~~~~~
回复
7楼
poorpc 发表于 2014-7-3 13:43 按正常情况下一般12-14度左右就不除湿了,跟你房间要求的温湿度有关。你说靠调整供水温度控制除湿量(理论可 …这个比较容易实现,我只需要把冷水机组的出水温度调高或调低就行了。考虑一栋建筑的业态一样(办公),假如我能计算出多少度出水温度的除湿量,那个就不用另设一套加湿或送风再热(费能)。
回复
8楼
滴血雄鹰 发表于 2014-7-3 15:18 供水温度≥室内状态点下的露*点温度就不会除湿假如要除一部分湿而不是很多供水温度应该怎么定
回复
9楼
有必要吗?如果非要这样做,计算方法也很简单。第一步根椐室内温度、相对湿度确定室内状态点(H-D图上),第二步,确定送风状态点。从室内状态点沿等含湿量线向下与80%相对湿度线交点作为送风状态点。第三步:确定送风量,根据两点焓差与室内冷负荷计算出送风量。第四步:计算水温,根据送风状态点的温度、盘管的壁厚、传热系数按稳态传热计算出水温,主要这个水温室送水温度。第五步:校验盘管供冷能力。一般来说12~17度的水可不除湿,这要根据当地的气象条件确定
回复
10楼
农民 发表于 2014-7-6 11:12 有必要吗?如果非要这样做,计算方法也很简单。第一步根椐室内温度、相对湿度确定室内状态点(H-D图上),第 …我也觉得没必要,但是工作需要啊,人家就是要这个。我都好郁闷。这几步都知道,第四步有点不明白。能没公式或资料什么的参考下
回复