1.表6.3.13公共和工业建筑非爆炸危险场所通用房间或场所照明功率密度限值中走廊照度最大是100lx,而《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457—2008及《洁净厂房设计规范》GB50073—2013规定“辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室的照度值不宜低于150lx”。二者有冲突,改按哪个执行?洁净区照度要求比较高,明暗变化不宜过大,个人认为应按150lx设计,但新规范.表6.3.13又是强条,而且要有节能备案。。。
1.表6.3.13公共和工业建筑非爆炸危险场所通用房间或场所照明功率密度限值中走廊照度最大是100lx,而《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457—2008及《洁净厂房设计规范》GB50073—2013规定“辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室的照度值不宜低于150lx”。二者有冲突,改按哪个执行?洁净区照度要求比较高,明暗变化不宜过大,个人认为应按150lx设计,但新规范.表6.3.13又是强条,而且要有节能备案。。。
2.表6.3.13规定的是非爆炸危险场所,锅炉房照度在表中有规定,但是燃气锅炉房属于爆炸危险2区场所,是否不受此限制?
3.表6.3.13取消了变配电房、发电机房的LPD值规定,仅在表5.5.1中对照度有规定,那么新节能备案审查表是否可以不列举这些房间的LPD值?
4.现在规定车库照度是50Lx(以前《地下建筑照明设计标准》CECS45-92是车道75lx,停车位50LX),是否以后车库LPD均要列入节能备案审查中?
5.有没有哪位大虾有新规范培训资料?麻烦上传一份,不胜感激!
2楼
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-3 07:11 编辑
1.照度规定的是最低值,而不是最大值。新规范有依据时,可按新规范执行,但新规范低于行业规范时,按行业规范执行
2.锅炉房不是爆炸危险场所。锅炉房爆炸,不是因为燃气,而是本体。当然特殊情况例外。
3.可参照其它200Lx的LPD限值。
4.最初可能不严,但肯定越来越严。
5.网站里搜一下,有的。
http://bbs.co188.com/thread-8862799-1-1.html
回复
3楼
谢谢版主,已下载课件学新规范
回复
4楼
燃气锅炉房不属于爆炸危险2区场所
回复
5楼
开心老爸 发表于 2014-7-3 07:09 1.照度规定的是最低值,而不是最大值。新规范有依据时,可按新规范执行,但新规范低于行业规范时,按行业规 …《锅炉房设计规范》GB50041-200815.2.2 电动机、启动控制设备、灯具和导线型式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。 燃油、燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
回复
6楼
开心老爸 发表于 2014-7-3 07:09 1.照度规定的是最低值,而不是最大值。新规范有依据时,可按新规范执行,但新规范低于行业规范时,按行业规 …1.表6.3.13公共和工业建筑非爆炸危险场所通用房间或场所照明功率密度限值中走廊照度是100lx,LPD为4W/m2,如果按150lx设计,照度及LPD均超标了,我是这个疑问。
回复
7楼
抢个沙发,过来看看 想学习这方面的东西。请教,学习一下
回复
8楼
路过学习了一下,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/bs.gif)
回复
9楼
事实上照明标准仅仅只是参考标准,用这些参考标准来检验照明设计的合理性,标准只是给出参考值,而不是最大值,但是我们的照明设计另一方面还是要考虑节能的。我本人做过一个水电站主厂房的照明图纸,一开始因为主厂房有18m高,我采用了1000W的深照型工矿灯照明,但是通过使用DLix软件进行计算,算出来的结果地面的照度值高于标准值,简直就是亮如白昼,虽然不违反规范,但是不合适,最后改成400w的灯具重新计算满足要求!