普通二级负荷要不要做双电源末端切换?
qq359879362
qq359879362 Lv.12
2014年07月02日 14:43:42
只看楼主

今天与同事争论,他观点:二级负荷中,只有消防类的负荷才需要做末端切换,普通二级负荷只需提供两路电源,比如双变压器带联络,出一路线到该负荷即可!本人翻了众多规范,也确实没有找到相关说明,可能是本人规范仍不熟,求各位大神指点。

今天与同事争论,他观点:二级负荷中,只有消防类的负荷才需要做末端切换,普通二级负荷只需提供两路电源,比如双变压器带联络,出一路线到该负荷即可!本人翻了众多规范,也确实没有找到相关说明,可能是本人规范仍不熟,求各位大神指点。
恶魔的脚印
2014年07月02日 14:45:36
2楼
需要,但可以不用在末端投切
回复
qq359879362
2014年07月02日 14:58:21
3楼
恶魔的脚印 发表于 2014-7-2 14:45 需要,但可以不用在末端投切如果是这样的话,那么我配电两路市电进线加联络,再配电柴油发电机与市电母线段连锁,就算是一级负荷中特别重要的负荷,我也可以单回路出线了?
回复
恶魔的脚印
2014年07月07日 14:20:03
4楼
qq359879362 发表于 2014-7-2 14:58 如果是这样的话,那么我配电两路市电进线加联络,再配电柴油发电机与市电母线段连锁,就算是一级负荷中特 …我们讨论的是低压系统的配电,不是前面变电所变压器的设置,按照民规对二级负荷的定义:3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。只要前端两路市电进线,变压器并联运行,完全可以单回路对二级负荷供电,而我们现行设计对二级负荷进行末端双切,主要还是从设计可靠性来考虑,说白了就是避免以后出了问题的责任,如果从规范角度来说,二级负荷完全可以一回路供电,当然某些规范中要求两回路供电的设备除外:比如水专业的排污泵,他们规范里明确要求了排污泵要设置备用电源。比如如你上面所说的供电方式,2台变压器并联运行,一台带有应急配电柜,并和柴油发电机联络,这种情况下,一级负荷备用回路引自应急配电柜,而二级负荷备用路引自另一台变压器正常回路,说白了就是增加可靠性,要是有一级负荷中特别重要负荷,还得再另一台变压器增加另一批应急配电柜和柴油发电机联络,规范要求,没办法,呵呵。
回复
恶魔的脚印
2014年07月07日 16:04:01
5楼
qq359879362 发表于 2014-7-2 14:58 如果是这样的话,那么我配电两路市电进线加联络,再配电柴油发电机与市电母线段连锁,就算是一级负荷中特 …4934434参见技术措施回复
回复
qq359879362
2014年07月07日 20:46:47
6楼
恶魔的脚印 发表于 2014-7-7 16:04 参见技术措施回复多谢回复:)
回复
云飘飘
2014年07月08日 06:12:29
7楼
普通负荷可以在设备附近集中设置投切装置。
回复
wm6318
2014年07月08日 14:22:17
8楼
欢迎讨论,规范也是打架啊,没有统一认识。
回复
qq_1428565483145
2015年04月15日 10:07:56
9楼
qq359879362 发表于 2014-7-2 14:58 如果是这样的话,那么我配电两路市电进线加联络,再配电柴油发电机与市电母线段连锁,就算是一级负荷中特 …:) :):):):):)
回复
巴亚
2015年07月11日 18:21:26
10楼
学习了。。
回复
wqh_2008
2016年04月18日 14:47:33
11楼
只要规范没明确规定,可以根据负荷的重要性灵活掌握。
回复

相关推荐