带蓄电池充电线的灯具能做强启吗?这个建筑有做火灾自动报警的
带蓄电池充电线的灯具能做强启吗?这个建筑有做火灾自动报警的
12楼
学习了,增加了解
回复
13楼
还是没理解透
回复
14楼
烧柴油的ufo 发表于 2014-7-2 09:46 有这灯具的样本没,参数或者型号?如果这种LED灯有这种功能,那一般的应急灯具呢?我现场就是用的这一照明模式,led硅晶体板式灯,保持充电线有电,控制长明回路就可以了,蓄电池在控制开关之后,整个停电充电回路长明回路断电就给予了强启信号了,新人说得不对勿喷
回复
15楼
一般情况下自带蓄电池的灯具有L,N,PE,充电 四个端子。
通常我们一路至充电端子,一路至L(接面板开关平时控制),如果消防需要强制点亮的话,可以接一路直接至L(不经过开关,线路待接触器),这样就是楼主上面的那个贴图。一般这个在北方地区比较流行。
在南方也有消防大队要求强制切断应急照明箱总开关,这样就相当于断电,让蓄电池供电,也能自动点亮。
勤劳的牛:我是觉得带电池的灯具设计的容易,买难,市面上面板灯有几个是带电池的,还要兼顾光效参数啥的
回复
16楼
哪还用这么复杂,又是强启线,又是充电线,我们做的好多项目买的应急照明灯,都是带一个插头,直接往插座上一插就完了,平时充电,断电时自动启动(消防切非时相当于断电,同强启一个道理)
回复
17楼
自带蓄电池灯具平时不亮,浮充电状态。断电才亮。
回复
18楼
可以做到强启哦
回复
19楼
貌似消防部门不是很认可
回复
20楼
这个完全可以实现,只是楼主的图消防强启线接错了,应该接在断路器后面,而充电线接在断路器前面,这个要搞清楚,我画了个示意图,可以满足三个条件:平时开关灯都行,当平常的灯用;在充电状态下消防强启也能亮;所有的电都断了(包括消防用电)也能亮,因为有电池。
回复
21楼
消防强切时,把充电线切了,就等于强制点亮了吧。
回复