车间的限流保护设想,请问是否可行?
lingandjun
lingandjun Lv.5
2014年07月01日 13:17:18
只看楼主

本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 编辑 今天碰到一个问题:有3 个车间,供电设计分别为30KW、40KW、50KW,为了防止各车间私接电器,所以加限流保护,设想如下:从西门子的电机保护断路器3VU1640系列或3RV6021系列中选型进行线路限流保护(非动力部分用串联方式保护),如单个保护器电流不够就采用多个并联方式。请问这种设想可行吗?还是有更合理的办法?恳请大家提出各自见解,谢谢?

本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 编辑

今天碰到一个问题:有3 个车间,供电设计分别为30KW、40KW、50KW,为了防止各车间私接电器,所以加限流保护,设想如下:从西门子的电机保护断路器 3VU1640系列或 3RV6021系列中 选型进行线路限流保护(非动力部分用串联方式保护),如单个保护器电流不够就采用多个并联方式。请问这种设想可行吗?还是有更合理的办法?恳请大家提出各自见解,谢谢?
就下面这种


3.jpg

免费打赏
beida_energy
2014年07月01日 20:32:52
12楼
lingandjun 发表于 2014-7-1 14:43 多谢!“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”的意思是这样:比如动力部分分两个支路,总电流是100A, …提个建议,接触器可以用,但不能用来控制,只能用来执行。即接触器只能是个开关原件,要控制电流的幅值,应该引入电流检测及控制装置。也可以自己做,使用电流互感器采样,然后将二次电流整流以后变成电压信号。用运算放大器作为放大比较环节。一旦输出电流超过,马上输出,再通过微型继电器进行输出,再控制接触器执行。为了控制稳定,动作之后一定要有一个时间控制,即进行一定时间的延时,这个期间不送电。时间定时到后,接触器得电输出。如果电流正常,供电也正常;如果再次发现过电流跳闸,增加延时断电的时间。
回复
beida_energy
2014年07月01日 20:36:24
13楼
如果想省事,还要保证控制的可靠,也不差钱的话,可以使用小型的PLC控制器来做,不过需要一个带模拟量控制功能的。因为检测出的电流值是个模拟信号,由PLC读进这个电压信号,然后经过模数转换,变成数字量进行比较判断控制。