车间的限流保护设想,请问是否可行?
lingandjun
lingandjun Lv.5
2014年07月01日 13:17:18
只看楼主

本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 编辑 今天碰到一个问题:有3 个车间,供电设计分别为30KW、40KW、50KW,为了防止各车间私接电器,所以加限流保护,设想如下:从西门子的电机保护断路器3VU1640系列或3RV6021系列中选型进行线路限流保护(非动力部分用串联方式保护),如单个保护器电流不够就采用多个并联方式。请问这种设想可行吗?还是有更合理的办法?恳请大家提出各自见解,谢谢?

本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 编辑

今天碰到一个问题:有3 个车间,供电设计分别为30KW、40KW、50KW,为了防止各车间私接电器,所以加限流保护,设想如下:从西门子的电机保护断路器 3VU1640系列或 3RV6021系列中 选型进行线路限流保护(非动力部分用串联方式保护),如单个保护器电流不够就采用多个并联方式。请问这种设想可行吗?还是有更合理的办法?恳请大家提出各自见解,谢谢?
就下面这种


3.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年07月01日 13:29:39
2楼
没听说可以“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”!
回复
qq359879362
2014年07月01日 14:04:47
3楼
楼主,西门子电机保护断路器是用于保护电机的,一般电机远离变压器端,所以此型号保护断路器分断能力很低,你用于车间主开关,很可能分断能力不达要求,要计算后慎用。要限流就用限流专用断路器。而你说的“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”更是决不可取。
回复
lingandjun
2014年07月01日 14:43:55
4楼
ccc___ 发表于 2014-7-1 13:29 没听说可以“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”!多谢!“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”的意思是这样:比如动力部分分两个支路,总电流是100A,我用两个63A的保护器并联分路控制,而非动力部分则又用另一个保护器控制,行吗?
回复
lingandjun
2014年07月01日 14:45:08
5楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 14:04 楼主,西门子电机保护断路器是用于保护电机的,一般电机远离变压器端,所以此型号保护断路器分断能力很低, …多谢指教!
回复
lingxuct
2014年07月01日 15:09:06
6楼
lingandjun 发表于 2014-7-1 14:43 多谢!“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”的意思是这样:比如动力部分分两个支路,总电流是100A, …一条线路只能装一个,不能装二个!装二个,就应该二路出线。
回复
郑杭
2014年07月01日 16:09:15
7楼
楼主是哪个公司的?用西门子的电动机保护器,好有钱啊!楼主无非是想解决车间不让私拉电线的问题,完善用电管理就好了,我觉得你的这个方案不合适,电动机保护的断路器是保护电动机的,用在这里不合适。
回复
向天索要1度电
2014年07月01日 16:41:58
8楼
zhaobaisong10 发表于 2014-7-1 16:09 楼主是哪个公司的?用西门子的电动机保护器,好有钱啊!楼主无非是想解决车间不让私拉电线的问题,完善用电 …支持,管理从源头做起。
回复
hanzhg54
2014年07月01日 17:03:30
9楼
楼主的这办法根本解决不了乱接电线的问题,电动机保护器的保护特性不是做这个的。
回复
asmdl
2014年07月01日 18:49:10
10楼
楼主的意思是不是通过一个可以任意调节通过电流的开关来限制用电量?
回复
beida_energy
2014年07月01日 20:25:15
11楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 14:04 楼主,西门子电机保护断路器是用于保护电机的,一般电机远离变压器端,所以此型号保护断路器分断能力很低, …他的那三个车间功率都不大,所以分断能力的问题基本不是问题。一般接触器均可以胜任,西门子的更是没有问题。