分集水器上温控阀的Kv值
乙单512
乙单512 Lv.12
2014年06月28日 11:01:42
只看楼主

地暖分集水器是四个环路的,分集水器上温控阀的Kv值大家一般选多大的,审图提出3-4的范围值,我认为太大了,我选的丹弗斯的温控阀Kv值是0.74,各位有何见解?

地暖分集水器是四个环路的,分集水器上温控阀的Kv值大家一般选多大的,审图提出3-4的范围值,我认为太大了,我选的丹弗斯的温控阀Kv值是0.74,各位有何见解?
8lwhb
2014年11月21日 11:02:00
2楼
最近正在研究这个问题:
KVs值表示的是阀门的流通能力,其定义是:当调节阀全开时,阀门前、后两端的压差ΔP为100KPa,流体重度r为1gf/cm3(即常温水)时,每小时流经调节阀的流量数,以m3/h计。(例如一台KVs=50的调节阀,则表示当阀两端压差为100KPa时,每小时的水量为50m3/h)。KV值是对应某一阀门开度的流量值,其对应与一个特定的阀门应为一个范围值。KV值可用下式计算。

Kv=G/√△P
回复
8lwhb
2014年11月21日 11:08:04
3楼
流量G、阀前后两端压差△P、流量系数KV值之间换算见“KV值换算”表。
回复
8lwhb
2014年11月21日 11:10:12
4楼
对应你的问题,个人认为KVs值在2~3比较合适
回复
曲行者
2024年04月23日 20:21:10
5楼

正在学习中  还没解决KV值换算