本帖最后由 hhupch 于 2014-7-2 12:36 编辑 我们家装修梁上打了个孔,要加固吗?说明一下,梁高度分布:上部是15cm:含10cm楼板,楼板和梁浇筑在一起中部是10.8cm(孔径)下部是11.5cm (孔下边缘到梁底部的距离)房子总共4层,我们家在3层,即3/4层(1980年左右的老房子,应该是砖混结构,整个房子大部分是红砖)具体如下图:
本帖最后由 hhupch 于 2014-7-2 12:36 编辑
我们家装修梁上打了个孔,要加固吗?
说明一下,梁高度分布:
上部是15cm:含10cm楼板,楼板和梁浇筑在一起
中部是10.8cm(孔径)
下部是11.5cm (孔下边缘到梁底部的距离)
房子总共4层,我们家在3层,即3/4层(1980年左右的老房子,应该是砖混结构,整个房子大部分是红砖)
具体如下图:
2楼
本帖最后由 hhupch 于 2014-6-28 07:46 编辑
非常着急,请高手给予解答,万分感谢!
有些担心,害得我一个晚上都没睡着。
紧急求助高手解答!
回复
3楼
什么叫“也打了个洞”??
该不会楼上楼下都打洞了吧?
回复
4楼
我昨天又去仔细检查了这个孔,情况如下:
1. 梁的宽度是19cm
2. 从梁的高度看在孔的上1/3处,从梁的宽度看一前一后打断了两根1cm粗的钢筋;
3. 在孔的下方,一前一后打断了两根0.5cm的钢筋。
请问这样安全吗?要不要加固一下?
回复
5楼
本帖最后由 hhupch 于 2014-6-29 11:12 编辑 夜幕将离 发表于 2014-6-29 01:05 什么叫“也打了个洞”??该不会楼上楼下都打洞了吧?楼上楼下都没打,旁边的有打的。
回复
6楼
没看具体位置,问题应该不大,如果不放心可以加固下。
回复
7楼
问题不大,上部钢筋跟楼板浇在一起的,你这个洞没法打到。
下部钢筋的话,在端部受力不是最大的地方,从你的描述应该也没打到下部钢筋(其实也是打不到的)
目测应该就是腰筋,无伤大雅的。
回复
8楼
你这梁开洞位置距离梁支座附件距离是多少 ,如果是在梁跨中最好还是要加固一下。另外,梁所在的开间环境如何,如果环境类别比较差,建议对洞口进行封闭处理,以免因钢筋腐蚀而影响钢筋的受力性能。
回复
9楼
没啥问题,不必担心。也不用加固。
回复
10楼
看你的图片,洞打得占得 比例挺大。大概到1/3了。找个专业人士看看,最好。
回复
11楼
梁腰部开洞,不影响钢筋,主要是混凝土受力面积少了。所以他削减的是斜截面受剪承载力,而不是正截面受弯承载力。
说的0.5CM的钢筋应该是6mm的箍筋吧,也是削弱了受剪承载力。
然后分析这个洞,这个洞正是开在受剪最大的梁端,好就好在这个洞的上面也是一个门的位置,不会放重物,运气不好的话会开个裂缝。
回复