我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!

我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!
免费打赏
月生蓝
2014年06月27日 13:16:58
2楼
哪些问题呢?请举例说说
回复
zuo19790
2014年06月27日 14:20:42
3楼
好的!1、一级高压泵压力会慢慢降下来,造成高压保护报警。2、二级高压泵启动后压力小,时常要放气。请指点!
回复
dingxiao88
2014年06月27日 15:49:19
4楼
估计一级RO堵塞了。二级来水不足,泵叶轮腔体有汽化
回复
zuo19790
2014年06月30日 08:42:28
5楼
不好意思,双休,今天刚上班。我们的纯水是刚刚安装好投入使用的,大概10天前调试是正常的;至于二级的来水直接就是淡水箱应该不会的。
回复
yongfeng023
2014年07月01日 20:07:53
6楼
zuo19790 发表于 2014-6-27 14:20 好的!1、一级高压泵压力会慢慢降下来,造成高压保护报警。2、二级高压泵启动后压力小,时常要放气。请指点 …请问它是不是安装了高低压力开关保护装置?如果是,你可以把高压力开关调高点。我们这系统刚开始也是那样。
回复
zuo19790
2014年07月02日 10:22:10
7楼
一级高压泵后管路上是装了一个压力开关,现在设定位置是在0位,不知是不是调这个?另外二级高压泵上端是淡水箱(箱内有一半的水)应该不会是缺水吧?
回复
novembes
2014年07月02日 17:02:11
8楼
你好,你这边所说的一级高压泵以及二级高压泵应该是RO反渗透系统中的高压泵吧,水处理问题可到环保通进行探讨,正常情况高压泵压力变小触动高压警报,高压泵会自动启动来调节压力,所以一般所选择的高压泵都是变频的。能否方便将贵厂纯水制作流程发一份过来,这样才能分析出问题所在。
回复
liu_lijjxf
2014年07月06日 10:00:29
9楼
谢谢资料分享
回复
zuo19790
2014年07月07日 09:10:27
10楼
好样的,分析,分析!
回复
多多他爹
2014年07月16日 15:33:17
11楼
你检查一下高压泵前面的增压泵的流量和后面的高压泵是否匹配,按你的说法,我感觉是由于前边的水泵供水不足,导致高压泵水量不足而触动低压报警装置,导致系统无法正常运行;