两层框架,风荷载下的层间位移角超限了
q2597106395
2014年06月27日 11:42:30
只看楼主

两层的框架结构,上人屋面。建完模后,地震下的层间位移角和位移比都没问题,可风荷载下的位移角为 1/110,位移比为1.35.这一般是什么问题呢,想不明白,求指教下

两层的框架结构,上人屋面。建完模后,地震下的层间位移角和位移比都没问题,可风荷载下的位移角为 1/110,位移比为1.35.这一般是什么问题呢,想不明白,求指教下
免费打赏
风吹pp嘎嘎凉
2014年06月27日 11:46:34
2楼
你这结构也太柔了吧?还有就是有些扭转,感觉不是你荷载输大了就是柱子输小了
回复
q2597106395
2014年06月27日 11:49:07
3楼
回复
q2597106395
2014年06月27日 11:51:26
4楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-6-27 11:46 你这结构也太柔了吧?还有就是有些扭转,感觉不是你荷载输大了就是柱子输小了柱子都是400*400,轴压比最大也就0.54
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年06月27日 22:09:10
5楼


那就是你的层高太高了吧,找到位移角最大的节点,加强吧
回复