1、2.5mm²的铜线,220v电压,最大功率是多少?公式是多少?2、2.5mm²的铜线,380v电压,最大功率是多少?公式是多少?3、家用电器8000W,220v电压,选择多少mm²的电线?漏保匹配多少的?公式是多少?4、漏电断路器和漏电保护器的区别是什么?
1、2.5mm²的铜线,220v电压,最大功率是多少?公式是多少?
2、2.5mm²的铜线,380v电压,最大功率是多少?公式是多少?
3、家用电器8000W,220v电压,选择多少mm²的电线?漏保匹配多少的?公式是多少?
4、漏电断路器和漏电保护器的区别是什么?
22楼
亮化工程亮了 发表于 2014-6-27 08:08 告诉你个口诀(截面与电流):十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折。这是可是行 …你这个口诀不全,这个是铝线电缆口诀,铜芯电缆升一级。好像还有口诀234根,789折,····后面的不常用
回复
23楼
yefengpiaopiao 发表于 2014-7-7 10:31 你这个口诀不全,这个是铝线电缆口诀,铜芯电缆升一级。好像还有口诀234根,789折,····后面的不常用10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。
回复
24楼
qsfswjj 发表于 2014-7-4 23:31 看得我也糊涂了。1、2.5的铜线,220V要最大功率,就是P=UI。2、380V的最大功率,就是P=1.732*UI。3、8千瓦, …8KW的功率对于三相电来说。选6平方的线视乎有点大了。8KW三相功率电流是12.16A。用4平方就可以了,4平方的载流量是30A>12.16A,是它的2.4倍。如果还想省也可以用2.5平方的线,载流量是20A>12.16,是它的1.6倍。
回复
25楼
XXXXXXXXXX
回复
26楼
学习了,谢谢大家
回复
27楼
qq359879362 发表于 2014-6-27 09:08 漏电保护器只有漏电保护,漏电断路器除了漏电保护外,还有断路器的功能那直接光按漏电断路器,不就完了