空调室外模块机组供电电缆问题
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2014年06月26日 14:06:26
只看楼主

空调室外模块机组供电,以前一直选择的4+1电缆,认为空调模块机组除了380v供电外还有一部分220v的控制回路;今天甲方打电话说电缆放成了3+2的,问我可以不,我也拿不准,和大家请教下。自己感觉空调机组不可能出现3相不平衡的情况,即使220v的控制回路容量也很小,N线选择相线的一般问题应该不大,空调干线是3x185+2x95的电缆。

空调室外模块机组供电,以前一直选择的4+1电缆,认为空调模块机组除了380v供电外还有一部分220v的控制回路;今天甲方打电话说电缆放成了3+2的,问我可以不,我也拿不准,和大家请教下。自己感觉空调机组不可能出现3相不平衡的情况,即使220v的控制回路容量也很小,N线选择相线的一般问题应该不大,空调干线是3x185+2x95的电缆。

qq359879362
2014年06月26日 14:10:10
2楼
空调机组用3+2的
回复
lingxuct
2014年06月26日 14:30:04
3楼
TN-S系统给空调室外机供电需要3+2的电缆。
回复
lwy8860
2014年06月26日 14:51:21
4楼
ccc___ 发表于 2014-6-26 14:30 TN-S系统给空调室外机供电需要3+2的电缆。看来以前选大了
回复
lwy8860
2014年06月26日 14:52:08
5楼
听朋友说变频的不能用3+2的
回复
lingxuct
2014年06月26日 16:44:14
6楼
lwy8860 发表于 2014-6-26 14:52 听朋友说变频的不能用3+2的办公楼一台主机带几十个室内机,主机压缩机是三相的(不在N线),但他的控制部分是220V的,所以需要3+2,变频的也一样,变频器接三相,控制接220V。
回复
beida_energy
2014年06月26日 20:31:04
7楼
3+2完全符合一般接地系统的要求啦!
保护线不小于相线的截面的一半。
当然,4+1也可以,但3+2就你的那个导线截面的选择,没有任何问题!
而是4+1的嘛,倒是浪费啦!
回复
張恆
2014年06月26日 23:50:02
8楼
3+2可以了.4+1有点浪费
回复
云飘飘
2014年06月27日 06:17:33
9楼
可以采用3+2的电缆,但是:1、变频空调慎用;2、前端开关一定要选择4P的
回复

相关推荐

APP内打开