本人搞电气一次的,一直想学二次,想明白变电站二次工作原理,是不是厂家提供过来的图,设计院画一下端子排连线就可以了?跪求高手能不能把厂家提供的图和设计院出的图给小弟一份,我想对比一下到底二次主要做啥工作?小弟邮箱565693362@qq.com

本人搞电气一次的,一直想学二次,想明白变电站二次工作原理,是不是厂家提供过来的图,设计院画一下端子排连线就可以了?跪求高手能不能把厂家提供的图和设计院出的图给小弟一份,我想对比一下到底二次主要做啥工作?小弟邮箱 565693362@qq.com
免费打赏
leibaow
2014年06月26日 14:32:51
2楼
有高手解答一下吗?在下等啊
回复
掌中兲坣
2014年06月27日 15:49:40
3楼
厂家提供的二次原理图是通用的图,设计人员要根据原理图和端子排图将每个有用的端子连对应连接。
回复
bietong
2014年07月11日 11:59:09
4楼
设计院出的图, 不知道怎么样的,我没见过的, 不过都是厂家可以个设计图 , 两者区别,应该就是设计院的没有产品的型号和品牌之类的吧
回复
huang7461374
2014年07月18日 17:50:53
5楼
了解了解了
回复
至乐
2014年07月20日 16:05:45
6楼
说明下,比如说ABB 。如果保护器在本柜装,那开关柜二次图会包括保护及断路器操作回路,算是完整的二次图。如果保护组屏安装,那只有开关柜部分的二次图。跳,合闸回路只给出接口在本柜二次端子排上,后有互感器二次侧引到端子排上,电流互感器二次侧短接接地,电压过空开。储能回路完整有空开。所有未用的小车辅助触点都引到本柜端子排,接地刀辅助触点也引到端子排。如果保护组屏安装就需要将保护跳闸出口和开关柜的跳闸回路接通,及保护器需要的开关量,二次电流对应接入。