22楼
两种额定电压下都能正常工作,分断能力不同,电压高了分断能力相对低了
回复
23楼
断路器的触头开距是一定的,开断短路电流时候必须不能发生重击穿才能开断成功,这时加在触头两端的电压有两部分构成,第一部分是系统额定电压,第二部分是截流过电压,两部分之和是个同样的极限常数值。那就是说,在额定电压小的情况下允许截流过电压值较大,短路电流大的时候截流过电压值就大;同样道理反过来,额定电压高时,允许的截流过电压值就小,所以允许的短路电流值就小。如果不按照铭牌上参数选择,就会出现额定电压加截流过电压大于触头之间可承受的极限,就会拉弧烧触头,严重的时候触头都烧熔结在一起,炸了
也是有可能的。
当然了,这和分闸速度、弹跳、三相同期、超程等所有断路器机械特性都有关,很复杂,俺也是了解个大概意思,专业的还得请教断路器生产厂家的技术或型式试验站的专家。
回复
24楼
回复