卫生间等电位预埋扁钢,直接将扁钢与梁筋焊接?是否不妥
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年06月25日 15:34:49
只看楼主

以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。

以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。
IMG_20140625_144324.jpg

IMG_20140520_163119.jpg

IMG_20140520_163128.jpg

IMG_20140520_163119.jpg


IMG_20140520_163128.jpg


IMG_20140625_144324.jpg

免费打赏
qq_1403744572428
2014年06月26日 09:17:14
2楼
我们都是这么做的 但是我们有请监理吃饭喝酒 这个不能没有
回复
知乎圆桌
2014年06月26日 09:27:42
3楼
攻城师118638 发表于 2014-6-26 09:17 我们都是这么做的 但是我们有请监理吃饭喝酒 这个不能没有你们是按照第一张图的做法还是第二张?
回复
yx123698
2014年06月26日 15:28:39
4楼
第二种符合要求
回复
知乎圆桌
2014年06月26日 21:56:36
5楼
yx123698 发表于 2014-6-26 15:28 第二种符合要求有什么依据吗?
回复
dianqipanli
2014年06月27日 01:51:58
6楼
如果第一种方式能够保证双面焊,那么第一种更省料。
《建筑电气工程施工质量验收规范》
24.2.1
3.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
回复
xzyn2475858944
2014年06月27日 08:12:12
7楼
路过的,学习了
回复
量子
2014年06月27日 08:49:25
8楼
第一,从施工角度,砼浇筑角度来看,容易折断;
第二,不满足双面施焊的要求;
回复
yufujiang010
2014年06月27日 21:12:47
9楼
第二种符合要求,如不是总电位箱可用-25*3镀锌扁钢焊接。
回复
qq_1402385968949
2014年06月27日 22:05:21
10楼
做工很好哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
hepian123
2014年06月28日 12:44:24
11楼
一、按图片二的做法做接地引出基本能通过,按焊接结构,圆钢宜置于梁筋上方且两面横焊,长>6d。
二、fpc管排列无间距,结构监理不找你麻烦吗?(fpc管排列间距应大于碎石平均粒径!)
三、建议:弯曲后的短立管部分宜用小钢筋两边夹平,利于引上部分施工。
回复