最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(15)
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年06月25日 14:55:18
只看楼主

最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(15) 1K412033掌握钢一混凝土结合梁施工技术   一、钢一混凝土结合梁的构成与适用条件   (一)钢-混凝土结合梁一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成:   1.钢梁由工字形截面或槽形截面构成,钢梁之间设横梁(横隔梁),有时在横梁之间还设小纵梁。   3.在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器,二者共同工作。对于连续梁,可在负弯矩区施加预应力或通过“强迫位移法”调整负弯矩区内力。

最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(15)
1K412033掌握钢一混凝土结合梁施工技术
  一、钢一混凝土结合梁的构成与适用条件
  (一)钢-混凝土结合梁一般由钢梁和钢筋混凝土桥面板两部分组成:
  1.钢梁由工字形截面或槽形截面构成,钢梁之间设横梁(横隔梁),有时在横梁之间还设小纵梁。
  3.在钢梁与钢筋混凝土板之间设传剪器,二者共同工作。对于连续梁,可在负弯矩区施加预应力或通过“强迫位移法”调整负弯矩区内力。
  二、钢一混凝土结合梁施工
  (一)基本工艺流程
  (二)施工技术要点
  3.钢梁顶面传剪器焊接经检验合格后,方可浇筑混凝土。
  4.现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土。
  5.混凝土浇筑顺序:顺桥向自跨中向支点处交汇,或由一端开始浇筑;横桥向由中间向两侧扩展。
  6.桥面混凝土表面应采用原浆抹面成活,并在其上直接做防水层。不宜在桥面板上另做砂浆找平层。

1K412034熟悉钢梁制作与安装要求
  一、钢梁制造
  (一)钢梁应由具有相应资质的企业制造。
  (二)钢梁制作基本要求
  2.钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%。
  3.焊接环境温度:低合金高强度结构钢不得低于5℃,普通碳素结构钢不得低于O℃。
  4.主要杆件应在组装后24h内焊接。
  5.钢梁出厂前必须进行试拼装,并应按有关要求验收。
  6.当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/2。
  (三)钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件:
  1.产品合格证;
  2.钢材和其他材料质量证明书和检验报告;
  3.施工图,拼装简图;
  4.工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告,
  5.焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录;
  6.产品试板的试验报告;
  7.工厂试拼装记录;
  8.杆件发运和包装清单。
  二、钢梁安装
  (一)安装方法选择
  1.城区内常用安装方法:自行式吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、拖拉架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法等。
  (二)安装前检查
  4.对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正。
  (三)安装要点
  1.安装中应采取措施防止杆件产生变形。
  2.在满布支架上安装钢梁时,冲钉和粗制螺栓总数不得少于孔眼总数的1/3,其中冲钉不得多于2/3。孔眼较少的部位,冲钉和粗制螺栓不得少于6个或将全部孔眼插入冲钉和粗制螺栓。
  3.用悬臂和半悬臂法安装钢梁时,连接处所需冲钉数量应按所承受荷载计算确定,且不得少于孔眼总数的1/2,其余孔眼布置精制螺栓。冲钉和精制螺栓应均匀安放。
  5.冲钉直径宜小于设计孔径0. 3mm,冲钉圆柱部分的长度应大于板束厚度;精制螺栓直径宜小于设计孔径0.4mm;安装用的粗制螺栓直径宜小于设计孔径1.Omm。冲钉和螺栓宜选用Q345碳素结构钢制造。
  6.吊装杆件时,必须等杆件完全固定后方可摘除吊钩。
  8.钢梁杆件焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。
  9.钢梁采用高强螺栓连接前,应复验摩擦面的抗滑移系数。高强螺栓穿入孔内应顺畅,不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。
  10.高强度螺栓终拧完毕必须当班检查,抽查合格率不得小于80%。对螺栓拧紧度不足者应补拧,对超拧者应更换、重新施拧并检查。
  三、钢梁安装质量验收
  (二)质量验收主控项目
  1.钢材、焊接材料、涂装材料、2.高强度螺栓连接副等紧固件及其连接、3.高强螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数、4.焊缝探伤检验、5.涂装检验,主控项目完全符合规范和设计要求。

免费打赏
fzljxv
2014年06月29日 12:24:25
2楼
谢谢 楼主
回复

相关推荐

APP内打开