2楼
看楼主发的这几张照片都有点奇怪!
回复
3楼
呵呵,怪怪的呢!
回复
5楼
不懂,可否详细讲解
回复
6楼
第一张 应该算是型钢混凝土结构 这些有点难度
回复
7楼
1#图,槽钢是型钢梁中的型钢;
2#图,浇筑之后如何恢复?
3#图,是不是梁柱混凝土强度相差超过1个标号?
4#图,梁侧斜拉筋,这个不是通常的设计方法,是不是施工固定筋?
5#图,应该会预埋筋。
回复
8楼
小弟知识浅薄,硬是没看懂
回复
9楼
同一连接区段纵向钢筋接头面积百分率有点超高哦
回复
10楼
何鹏飞 发表于 2014-6-25 16:28 不懂,可否详细讲解我也不是很懂 现场听带班说的 所以想问问大家
回复
11楼
iwjh 发表于 2014-6-26 09:43 1#图,槽钢是型钢梁中的型钢;2#图,浇筑之后如何恢复?3#图,是不是梁柱混凝土强度相差超过1个标号? …2# 只浇筑到空挡下皮部位 浇筑完毕后再将加密钢筋按间距绑扎3# 混凝土标号一样 就是分区域 这处相当于施工缝处4# 应该是固定钢筋,具体设计方面就不懂了
回复
12楼
文艺腔小清新 发表于 2014-6-26 10:51 同一连接区段纵向钢筋接头面积百分率有点超高哦不正好是50%嘛
回复