关于接地问题的探讨
ssp20082044
2014年06月25日 10:47:35
只看楼主

变压器中性点接地不能和防雷接地,保护接地共用接地极,要分开接地,为什么不共用接地极,这么做有什么好处呢?江苏这边供电局是这么要求的

变压器中性点接地不能和防雷接地,保护接地共用接地极,要分开接地,为什么不共用接地极,这么做有什么好处呢?江苏这边供电局是这么要求的
lingxuct
2014年06月25日 11:14:37
2楼
地方专业规定是可能出现的问题,主管部门想到了,为避免出现问题而规定的。

个人从原理上认为,变压器中性点的工作接地,是保证这台变压器的供电系统对地稳定运行的最初重要的保证点,不让其他电流(或电场)的扰乱。所以,需要独立的引下路线到接地装置。

保护接地可以与工作接地的接地装置共用,但不宜共用引下线!引下线不共用,就做到了让工作接地独立的原则。

防雷接地有些特殊,虽接地电阻的要求不是很高(一般都比保护接地的接地电阻会大一点),但雷击的瞬间电压极高,dI/dt的值也非常大,说明雷电流路径会产生高电位和瞬间大电流,共用接地极会使接地极电位瞬间提高,这样,会严重影响供电系统的安全,故防雷接地与电气系统的接地不能共用接地极是完全正确的!!!
回复
ssp20082044
2014年06月25日 13:32:05
3楼
ccc___ 发表于 2014-6-25 11:14 地方专业规定是可能出现的问题,主管部门想到了,为避免出现问题而规定的。个人从原理上认为,变压器中 …但是,所有进出建筑的管线都要总电位,总等电位与防雷接地极相连,而PE线又是和总电位相连,如果发生雷击时,总等电位电压升高,一部分雷电流可能经过总等电位,再经过PE,让后再从PE线返回到变压器中性点接地极,也会影响电气系统安全的吧
回复
lingxuct
2014年06月25日 13:36:23
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-25 13:39 编辑

“总等电位与防雷接地极相连”?不连可以吗?

可以共用接地装置,不能共用到接地装置的连接线(路)!

个人认为,防雷接地是独立的一块,其任何引下线不能与其他接地相连,防雷的系统不与其他接地发生关系(也包括什么“等电位”)!