电缆敷设在同一通道中位于同侧的多层指甲上配置, 是电力电缆在上面,还是控制电缆...
wwffbb44
wwffbb44 Lv.8
2014年06月25日 10:03:20
只看楼主

电缆敷设在同一通道中位于同侧的多层指甲上配置, 是电力电缆在上面,还是控制电缆等在上面?

电缆敷设在同一通道中位于同侧的多层指甲上配置, 是电力电缆在上面,还是控制电缆等在上面?
免费打赏
lingxuct
2014年06月25日 15:44:59
2楼
通常电力电缆与控制电缆分两侧放,不重叠,只少量控制电缆时,控制电缆在上面(因为控制电缆比电力电缆小很多)。
回复
向天索要1度电
2014年06月26日 11:02:55
3楼
ccc___ 发表于 2014-6-25 15:44 通常电力电缆与控制电缆分两侧放,不重叠,只少量控制电缆时,控制电缆在上面(因为控制电缆比电力电缆小很 …更改师傅的回答,根据GB50217-2007,5.1.3规定,5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。2 支架层数受通道空间限制时,35kV 及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV 及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
回复
wwffbb44
2014年06月27日 09:23:35
4楼
ccc___ 发表于 2014-6-25 15:44 通常电力电缆与控制电缆分两侧放,不重叠,只少量控制电缆时,控制电缆在上面(因为控制电缆比电力电缆小很 … 谢谢
回复
wwffbb44
2014年06月27日 09:23:57
5楼
zhang243608 发表于 2014-6-26 11:02 更改师傅的回答,根据GB50217-2007,5.1.3规定,5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上 … 谢谢
回复

相关推荐