电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1

电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
免费打赏
i1h2g3i4h5k6o7
2007年10月07日 07:57:44
2楼
同设计沟通一下
回复
huixuefeng
2007年10月07日 08:46:05
3楼
400宽这么操作呢?门开在什么位置?一般要求盘前操作距离不小于800。
回复
mumarenyuer
2007年10月07日 10:09:50
4楼
建议每层设一个计量箱,宽度设为350~400,高度不限,请参考!!!
回复
cdagwz
2007年10月07日 11:16:46
5楼
应该可以,但是放计量箱的层要与其他动力/应急箱错开。
回复
li889800
2007年10月08日 08:35:34
6楼
只要门打开没影响

就OK

操作面要800

那也是考虑柜面打开再加上人在前面操作因素!!!!!
回复
gaod133
2007年10月08日 08:43:48
7楼
我不知道400的井道,是不是只放这一台柜子,如果是这样,你可以将管道井门做的比1610*700大些,用来弥补箱前操作距离不够的约束!
回复
yuhuoqing
2007年10月08日 08:53:52
8楼
应该不行,门没法打开.
回复
hhsscc
2007年10月08日 12:00:39
9楼

不可能啊,放在电缆井外面.
回复
hits2616.126.com
2007年10月08日 12:17:44
10楼
不能放在电井内(电井内实际空间是1200*400)(计量配电箱是1610*700*200)宽度不够
回复
dongzhu222
2007年10月08日 14:07:22
11楼
这个问题我也遇到了。现在是每层单独设立计量箱。也方便每层用户查看数据。