在一个原有建筑物周边挖一个地下室,并和原建筑的地下室要联通起来,老建筑的地下室标高为-2.35,采用管桩基础。新建的地下室部分紧贴老建筑的承台,局部离老建筑3米多还有个标高-6.600的设备房。具体见贴图。请问用桩基础,相邻这么近并且比老基础深有没问题?需要注意什么?在施工开挖时候有没问题?请高手多指点。我也适当画了下剖面,特别是离老建筑3米多有个标高-6.600的设备房。
对原有建筑的边坡维护很重要的,一定要保证原有建筑基础水平力的可靠传递,避免出现侧移的问题
回复
23楼
谢谢资料分享
回复
24楼
我觉得应该先进行护坡,尽量减小主动土压力对老建筑基础的影响,再做新建筑基础。
回复
25楼
没有具体分析啊
回复
26楼
学习是好事,有好的贴子一定要学习。
回复
27楼
不可靠,需要做可靠的支撑防止老建筑发生大的水平位移,水平位移产生的水平剪力对管桩是最不利的,会出现像上海“楼倒倒”的整体倾覆。
回复
28楼
学习了,等待大神回复
回复