最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(11) 1K412015熟悉预应力材料的技术要求 一、后张预应力材料 常用后张预应力材料主要有预应力筋和管道。 (一)后张预应力筋 2.每批钢丝、钢绞线、钢筋应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品组成。 4.预应力筋进场时应符合下列规定: (1)钢丝检验每批重量不得大于60t,每盘钢丝试验结果有一项不合格则该盘钢丝报废,并对这批钢丝双倍复验。如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。
1K412015熟悉预应力材料的技术要求
一、后张预应力材料
常用后张预应力材料主要有预应力筋和管道。
(一)后张预应力筋
2.每批钢丝、钢绞线、钢筋应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品组成。
4.预应力筋进场时应符合下列规定:
(1)钢丝检验每批重量不得大于60t,每盘钢丝试验结果有一项不合格则该盘钢丝报废,并对这批钢丝双倍复验。如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。
(2)钢绞线检验每批重量不得大于60t,每盘钢绞线试验结果有一项不合格则该盘钢绞线报废,并对这批钢绞线双倍复验。如仍有一项不合格,则该批钢绞线为不合格。
(3)精轧螺纹钢筋检验每批重量不得大于60t,每2根钢筋试验结果有一项不合格则这批钢筋双倍复验。如仍有一项不合格,则该批钢筋为不合格。
5.室外存放时间不宜超过6个月。
6.预应力筋的制作
(1)钢丝束的两端均采用墩头锚具时,同一束中各根钢丝下料长度的相对差值,当钢丝束长度小于或等于20m时,不宜大于1/3000;当钢丝束长度大于20m时,不宜大于1/5000,且不大于5mm
(2)预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。
(3)预应力筋采用镦头锚固时,高强钢丝宜采用液压冷镦,冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗,钢筋宜采用电热镦粗,但Ⅳ级钢筋镦粗后应进行电热处理。
(4)钢丝和钢绞线束移运时支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m。
7.预应力筋安装时应注意:
(1)预应力筋可在混凝土浇筑之前穿束,也可在浇筑之后穿柬。预应力筋为钢绞线时,可将一根钢柬中的全部钢绞线编束之后整体穿入管道,也可以逐根将钢绞线穿入管道。穿束前应确认锚垫板位置准确、孔道畅通、无积水。采用蒸养的结构,养护完成前不应安装预应力筋。
(2)预应力筋安装后直至孔道压浆时,预应力筋在孔道内处于暴露状态,因此应注意采取防锈或防腐措施,防止预应力筋发生锈蚀或腐蚀。在安装预应力筋的构件附近进行电焊时,要对预应力筋和金属件进行保护,防止溅上焊渣或造成损坏。
(二)管道
1.一般可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管抽芯预留孔道。
2.刚性或半刚性管道应是金属的,半刚性管应是波纹状的金属螺旋管。
3.金属螺旋管的检验
金属螺旋管按批进行检验。每批由同一生产厂家,同一批钢带所制作的金属螺旋管组成,累计半年产量或50000m生产量为一批。不足上述条件的则取产量最多的规格作为一批。
4.管道的其他要求
(1)在桥梁的某些特殊部位,可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管,其管壁厚不得小于2mm。
(2)管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0~2.5倍。
(3)抽芯法的抽芯时间应由试验确定,以混凝土抗压强度达到0. 4~0. 8MPa为宜,抽拔时不应损伤结构混凝土。
(4)预留孔道的尺寸与位置应正确,孔道应平顺,孔道端部的预埋钢锚垫板应垂直于孔道中心线。
(5)预留孔道用的管道应采用定位钢筋固定安装,并在浇筑混凝土时不产生位移。
(6)金属管道接头处的连接套管采用大一个直径级别的同类型管道。套管长度为被连接管道内径的5~7倍。管道接头处不应产生角度变化,在浇筑混凝土时不应发生管道转动或位移。管道接头连接处应缠裹紧密,防止水泥浆渗入。
(7)管道需设压浆孔,还应在最高点处设排气孔,需要时在最低点设排水孔。
(8)管道在模板内安装就位后,应盖好其端部,防止水或其他杂物进入。
(9)金属螺旋管道宜采用镀锌材料制作,制作金属螺旋管的钢带厚度不宜小于0. 3mm。金属螺旋管性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T 3013的规定。
(10)室外存放时间不宜超过6个月。预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保管。
二、锚具和连接器
(一)基本要求
1.后张预应力锚具和连接器分为夹片式、支承式、锥塞式和握裹式。
4.锚具应满足分级张拉、补张拉和放张的要求。
5.用于后张法的连接器,必须符合锚具的性能要求。
7.锚垫板与预应力筋(或孔道)在锚固区及其附近应相互垂直。后张构件锚垫板上宜设灌浆孔。
(二)验收规定
2.验收应分批进行,锚具、夹片不超过1000套为一个验收批,连接器不超过500套为一个验收批。
(1)外观检查
从每批锚具中抽取10%且不少于10套,进行外观质量和外形尺寸检查。
(2)硬度检验
从每批锚具中抽取5%且不少于5套进行硬度检验。
3.静载锚固性能试验:对特大桥、大桥,国家或省级机构试验,对用于中小桥,厂家自检。
三、张拉后预应力筋与锚具的保护
IK412016熟悉混凝土强度及配比要求
一、混凝土的抗压强度
(二)评定混凝土强度的方法,包括方差已知统计方法、方差未知统计方法以及非统计方法三种,应优选统计方法。
三、混凝土配合比设计步骤
(一)初步配合比设计阶段、(二)试验室配合比设计阶段、(三)基准配合比设计阶段、(四)施工配合比设计阶段。
在施工生产中,对首次使用的混凝土配合比(施工配合比)应进行开盘鉴定。