2014二级建筑师建筑结构与设备96道
许位
许位 Lv.5
2014年06月24日 14:02:08
只看楼主

2014结构真题回忆(结构占55分,水暖电各占15分)1. 三角形求支反力(零杆判断选 0)2,悬臂梁拆模结构强度要达到多少(100%)3,钢结构抗侧力支撑错误的是(柱间铰接)4,强柱弱梁的定义(梁端出现塑性铰)5,上柔下刚房屋定义(顶层为柔性)6,砌体结构方案中不正确的(弹塑性方案)7,两种悬臂梁中应力最大的点(4,扁梁的上端)8,图示结构的特点(一次超静定结构,有多余约束的几何不变体系)9,桁架结构上下弦杆受力状态(上弦受压,下弦受拉)

2014结构真题回忆(结构占55分,水暖电各占15分)
1. 三角形求支反力(零杆判断选 0)
2,悬臂梁拆模结构强度要达到多少(100%)
3,钢结构抗侧力支撑错误的是(柱间铰接)
4,强柱弱梁的定义(梁端出现塑性铰)
5,上柔下刚房屋定义(顶层为柔性)
6,砌体结构方案中不正确的(弹塑性方案)
7,两种悬臂梁中应力最大的点(4,扁梁的上端)
8,图示结构的特点(一次超静定结构,有多余约束的几何不变体系)
9,桁架结构上下弦杆受力状态(上弦受压,下弦受拉)
10,悬臂梁模型力矩图(B)
11,潮湿环境不该选用的钢筋类型(A.普通钢筋B。重镀锌钢筋C,不锈钢 D。环氯涂层钢筋)、
12,梁底出现三道大裂缝,选 少筋破坏
13,7度抗震设防中 钢筋混凝土框架结构超过15m,抗震缝最小宽度(100mm)
14,教室楼梯的平均活荷载标准值(3.5)
15,砖混结构砖柱高度取值(3000,3300,3600,3900)选3000m
16,关于建筑抗震的目标错误的是(小震可坏)
17,不属于结构的抗震等级影响因素的(选错的 :场地类型)
18,第一题 图示结构中A点的弯矩(21KN)
19,选项中限高最高的砌体结构(配筋砌体结构)?
20,不可作为回填土的是(淤泥)
21,黏土的类别划分(液性指标)
22,关于纤维保温材料下列错误的是(保持保温材料含水率小于在本地自然状态下的含水率)
23,屋顶层墙体开裂解决的措施不包括(提高混凝土强度等级)
24,下列限制指标中错误的是(最大传热阻R ?)
25悬索结构中f越大,水平支反力越小,垂直方向支反力不变
26柱子的轴压比限值最小的结构(框支剪力墙)
27.图示表示单向板的是选C 两个方向布钢筋
28.严寒地区不能用于防潮层以下的基础部分基础的砖是什么砖?多孔砖
29.一般建筑的安全等级:2级
30立方体抗压强度标准值
31中国古代建筑是砌体结构的是长城
32挡土墙背面的填土采用不透水的材料是错的
33钢结构方面:普通螺栓
34.有一题是关于砖的承压强度与烧结砖相等的是什么了
35有一题是关于平面不规则的,选A L型的
36有一题我只记得答案了选全柱加密箍筋
37有一题是双筋矩形截面的求钢筋面积的变化
38有一道题是说抗震类型是标准设防类的是高层住宅
39 严寒潮湿环境的类别是三类
40 过梁承受上面局部墙体重量
41 关于荷载的题永久荷载选错的是 :自重
42 对荷载有利RG≤1.0
43 满足高厚比的墙厚度不小于 190mm
44 不是影响钢筋的锚固长度的因素 钢筋的强度等级?
45 土的压缩性系数 0.94
46 有基础的高宽比限制的 无筋扩展基础
47 有个选错误的,填充墙超过5米设构造柱
48不属于非结构构件的,楼梯出屋面的墙体
49有一题是选预制板的钢筋要伸进现浇板里面
50 0度一下:我看书上是伸缩缝 答案是伸缩缝

给排水
1有一题是说热水管穿过防火墙做什么处理:固定支架
2关于消防水池错误的是(大于400m2的消防水池宜分为两个)
3关于饮用水水箱下列正确的是()
4,关于消防用水量说法错误的是(楼梯间内干式消防栓的用水量不
计入消防用水量)
5,关于热水系统错误的是(住院部的淋浴和盥洗热水供应时间为16小时是错的)
6.公共卫生间采用钟罩式地漏是错的
7水管直接布置在结构层的说法是错的
8水专业的题,消防水泵房的门采用乙级防火门是错的应该是甲级防火门
9给水管装在溢流管上?
10卧室门背设置排水立管是错的
11 设置自动灭火设施:50万册图书馆
12.洗衣水 直接排线阳台。

暖通
1风管横截面长边是短边的4倍
2有一题是四个城市选关于热负荷,或者是日照什么的选 北京最低
3有一题是选错的是供热管道外墙要拱一根立管
4关于防排烟下列选项错误的是(选A 防烟楼梯间做排烟)
5全空气系统占用建筑空间最大
6地下室可以采用天然气做锅炉房燃料
7 冷却塔防止在室内是错的
8 采暖设备的附件没有的是:加湿。
9. 选择错误:排烟口与风机连锁
防烟口最远距离30 米
防烟分区用挡烟垂壁
10 选择错误的选项,我选择天然气调压室不设置在地下室。
11. 选择错误的选项,体重排烟风管防火阀用70 度,规范要有270 度
12. 采暖管道设置坡道的作用,是排气。
13. 太阳能利用最少的,看网友说是重庆,因为重庆雾大,我选的北京。
14. 商场过度季节的措施,我记得有个一个这样的题,我选择的是加大新风量
15.供热分户计量时选择错误。我选择户内干管设于楼梯.
16软管的目的选错:防止风机损坏。
电气
1避雷针采用的金属管高度和宽度的决定因素(风荷载)
2住宅的门禁系统在火灾情况下,是如何控制关闭的,选错的一项(门外控制是错的)
3配电室开向室外的门采用丙级防火门
4房间顶棚内的电气布线错误的是(塑料绝缘直敷布线)
5,10kv的 线 距顶棚距离应大于多少(好像是0.8米)
6.不需设置漏电保护的是 一般照明回路。
7商场不用障碍照明
8单层厂房30ml用水,用电负荷为2级
9.不是备用电源的是:电容机
10.工作区域的照明均匀度不得低于 0.7?
11. 办公楼不采用的灯是什么灯?
12.消防用电设备的配电线路,采用穿金属管保护,暗敷在非燃烧体结构的保护层厚30 mm
13. 无功补偿的方式:A 并联电容。B 并联电抗。C 并联电阻。这个我选A。猜的
14. 室外电缆的敷设,这个题是选择错误的是什么,我在A 和D 中间纠结,也没有找到考
点,A 为需要避开规划中的施工用地。D 为地下管道的上方。