商铺用三相电还是单相电?
这次可以了
2014年06月24日 09:55:38
只看楼主

商铺用三相电还是单相电?那种比较好?

商铺用三相电还是单相电?那种比较好?
qq_1402650698578
2014年06月24日 10:21:38
2楼
进户三相电啊 看你做什么了 光普通电器 照明 小空调的话 还是单相就好了
回复
yuluosuhe
2014年06月24日 10:31:54
3楼
看商铺面积
回复
云飘飘
2014年06月24日 12:59:33
4楼
1、看使用要求:如果有三相设备,当然采用三相进线。
2、看使用面积:比如江苏有规定:商业用房(包括辅助用房)面积在80m2及以上时,宜采用三相供电;商业用房(包括辅助用房)面积在80m2以下时,采用单相供电。
回复
qq_1402650698578
2014年06月24日 14:38:07
5楼
看来还是得熟悉各种规范,可是这么多规范该从何看起啊
回复
mente521
2014年06月24日 14:50:58
6楼
主要看商铺的用电负荷,面积不是决定性因素,面积小但是用电量大也要三相电,我记得好像是超过15KW必须选择三相电进户,仅供参考!
回复
dianqipanli
2014年06月25日 02:17:29
8楼
我们当地电力部门规定,商业网点均使用三相电。
回复
beida_energy
2014年06月25日 10:50:26
9楼
你是用电的?还是配电的?
你如果是用电的,那你肯定要求上三相电!
如果你是配电的,看你的心情啦,给他啥都可以。
回复
liyongjing12
2014年06月25日 11:29:38
10楼
如果有三相设备,就采用三相进线
回复
zhoujianghe886
2014年06月25日 11:52:15
11楼
这要看两点:1、商铺用电设备是三相设备还是单相设备。2、商铺如果是单相设备,那么用电量大小,一般商铺用电量如果超过30KW需要采用三相供电。
回复
开心老爸
2014年06月25日 14:36:27
12楼
根据商铺的容量来的。一般12kW以下用单相,16kW以上用三相
回复