配电室内TN系统PEN一点接地的问题
rencom886@co163
2007年10月06日 21:23:37
只看楼主

一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了高手出来帮帮忙

一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了
高手出来帮帮忙
免费打赏
rencom886@co163
2007年10月08日 17:32:59
2楼
自己顶顶,没人知道吗
回复
rencom886@co163
2007年10月14日 14:54:58
3楼
自己再顶顶。高手们都来看看啊
回复
rencom886@co163
2007年10月18日 17:40:11
4楼
顶出来,让高手们看看
回复
秋石
2007年10月18日 19:13:49
5楼
请看王厚余老先生发表在《建筑电气》07年第九期的文章。
回复
hyq516
2007年10月18日 23:06:07
6楼
所谓一点接地在这里两台变压器的接地是一个这样就不存在两点问题.