答网友问:剪力墙墙肢与平面外梁连接处是否需要设置暗柱?
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2014年06月23日 15:00:12
只看楼主

答网友问:剪力墙墙肢与平面外梁连接处是否需要设置暗柱? 该部位肯定是要采取加强措施的,除了设置暗柱,还有其他方法。 高规7.1.6 当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱,并应符合下列规定;1 设置沿楼面梁轴线方向与梁相连的剪力墙时,墙的厚度不宜小于梁的截面宽度;2 设置扶壁柱时,其截面宽度不应小于梁宽,其截面高度可计入墙厚;

答网友问:剪力墙墙肢与平面外梁连接处是否需要设置暗柱?


该部位肯定是要采取加强措施的,除了设置暗柱,还有其他方法。
高规7.1.6
当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱,并应符合下列规定;
1 设置沿楼面梁轴线方向与梁相连的剪力墙时,墙的厚度不宜小于梁的截面宽度;
2 设置扶壁柱时,其截面宽度不应小于梁宽,其截面高度可计入墙厚;
3 墙内设置暗柱时,暗柱的截面,高度可取墙的厚度,暗柱的截面宽度可取梁宽加2倍墙厚;
4 应通过计算确定暗柱或扶壁柱的纵向钢筋(或型钢),纵向钢筋的总配筋率不宜小于表7.1.6的规定。