本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-23 14:44 编辑 次梁箍筋间距如何确定?0、次梁箍筋间距确定原则 次梁不需要考虑抗震设计,仅需按《混凝土》规范确定即可。1、次梁一,截面尺寸为 200x360 按构造要求,其箍筋间距可取200; 按计算要求,G0.3,若配置6@200,配箍率=0.283×2×100/200=0.283<0.3,100为SATWE箍筋间距的缺省值。
次梁箍筋间距如何确定?
0、次梁箍筋间距确定原则
次梁不需要考虑抗震设计,仅需按《混凝土》规范确定即可。
1、次梁一,截面尺寸为 200x360
按构造要求,其箍筋间距可取200;
按计算要求,G0.3,若配置6@200,配箍率=0.283×2×100/200=0.283<0.3,100为SATWE箍筋间距的缺省值。
实际配6@180,配箍率=0.283×2×100/180=0.314>0.3,满足。
2、次梁二,截面尺寸为 150x300
按构造要求,其箍筋间距可取150;
按计算要求,G0.3,若配置6@180,配箍率=0.283×2×100/180=0.314>0.3 ,100为SATWE箍筋间距的缺省值。
但180小于构造要求,故该梁箍筋间距取150。