案例分析:昆山国际展览馆给排水设计
酷酷滴小叶
2014年06月23日 13:23:13
只看楼主

工程概况昆山国际展览馆区域规划位于昆山市经济技术开发区行政中心,北临同丰路,西临洞庭湖路,东临太湖路,南临前进东路。展馆总建筑面积16万m2,建筑高度是23.65米。其中主馆建筑面积5.2万m2,停车库及附属设施面积9.1万m2,配套管理中心建筑面积1.2万m2。本工程分主馆和管理中心,主馆地下一层为汽车停车库和设备用房,为剪力墙结构,一层为展区,为钢结构,共有四个独立的部分A、B、C及D区,夹层是办公室。

工程概况

昆山国际展览馆区域规划位于昆山市经济技术开发区行政中心,北临同丰路,西临洞庭湖路,东临太湖路,南临前进东路。展馆总建筑面积16万m2,建筑高度是23.65米。其中主馆建筑面积5.2万m2,停车库及附属设施面积9.1万m2,配套管理中心建筑面积1.2万m2。本工程分主馆和管理中心,主馆地下一层为汽车停车库和设备用房,为剪力墙结构,一层为展区,为钢结构,共有四个独立的部分A、B、C及D区,夹层是办公室。管理中心是一个二层的综合楼,一层为中餐厅、会议厅、管理大厅及设备用房,二层有西餐厅、接待大厅和商务中心。



给水

生活给水:生活给水采用由市政管网直接提供。由于市政管网水压最低为0.25MPa,夹层地面标高为7.90米(地下一层地面标高.1.00),夹层生活用水仅在卫生间内,卫生间内无淋浴器和延时自闭式冲洗阀,所以0.25MPa的水压可以满足夹层的用水需求,这样可以节省投资费用和运行成本。本工程生活用水特点就是一层展区各个摊位的用水点比较多,平均每隔5.7米就有一个用水点。水源是从前进东路市政自来水管网引一根DNl50的给水管,提供室内生活给水、展区各摊位设备用水,并提供空调冷却塔补水。

消防给水:本工程消防采用临时高压消防给水系统,用水来自市政供水管网,采用DN200球墨铸铁管两路进水,设置消防水池和18Ⅱ13屋面消防水箱,消防水箱设置高度满足消防最不利点的压力要求,对于消防水炮系统压力要求较高时,增设稳压泵和稳压罐。

(I)消火栓给水系统:根据GB50016-2006,消火栓系统用水量为20L/s.水枪充实水柱为13米,栓口压力为20.5mH20,流量为5.7L/s。消防泵采用室内消防箱内的启动按钮直接启动,展区内消火栓采用双阀双出水型,其它采用单阀单出水型。

(2)自动喷淋系统:设置两台消防泵(一用一备),泵房设在管理中心地下室内。共设置13套湿式报警阀。半地下一层汽车停车库每个防火分区和夹层每个办公室均设置流量指示器和信号阀一套。每套湿式报警阀组控制喷头个数在800只以内,地下一层停车库内喷头采用标准直立型玻璃球喷头,夹层办公室采用吊顶型玻璃球喷头。由于地下一层为约9万m 2汽车停车库,所以根GB50084-2001自动喷水按中危险等级(II)计算,喷水强度为8L/rain.m2,作用面积为160m 2,喷头按正方形布置,最大距离为3.4米,用水量为30L/s。

(3)消防水炮系统:一层展馆由于最大净空高度已经超过8米,设置自动喷水灭火系统无法得到灭火的效果,所以一层展区采用自动消防水炮灭火系统。根据规范GB500338-2003,需要保证至少有两门水炮水射流能同时到达室内大空间的任何一个部位,每个展区配置PSKD40型号消防水炮六门,额定流量40L/s,额定压力为0.8Mpa,仰角30。时射程为62米。由于本工程消防用水中消火栓系统20 L/s,自动喷水灭火系统30 L/s,消防水炮系统40L/s,总消防用水量达到90 L/s,已经超过室外市政供水流量,所以本工程设一座消防水池,考虑到室外市政管网的流量已经满足室外消防用水量,所以只考虑室内消防总用水量的要求,计算得有效容积为756m3。消防控制中心设在管理中心一层,消防水泵房设在管理中心地下室。



雨水系统

本工程一层展区外面露台雨水排放采用重力流形式。展馆一层屋面由于面积大,流量大,而且可以放置雨水排水管位置又较少,如采用传统的重力流法,势必会增加排水管的管径和个数,为了解决这个问题,本工程展区屋面雨水排放采用虹吸式雨水排放方式,悬吊管采用水平安装,斗前为了保持流速在转弯处不会大幅下降,在悬吊管与立管之间加设一根衔接管,从而保持整个虹吸式雨水排放系统得以正常运行。u1本工程采用雨水采用内排水,设计重现期采用昆山地区20年,暴雨度:Q=4.5L/s.100m2.每个展区的屋面虹吸总汇水面积为12760m2,采用4个系统,12个60L/s雨水斗,管材采用HDPE管材。



空调水系统

因为本工程展区四个区比较独立,展馆每个展区建筑面积为1 1360m 2, 所以本工程冷源采用四台负荷1000RT离心式水冷式空调机组,供、回水温度分别7℃/12℃,热源采用四台2100KW热水锅炉,供、回水温度65℃/55℃,每套空调机组分别对应一个展区。空调机组和锅炉设在一层的空调机房内。夹层办公室采用VAV一拖几的多联体空调系统。冷冻水系统采用闭式系统,采用定压罐补水。系统采用水力稳定性好、流量分配均匀的同程式水系统,每组设冷冻泵一台,并且与邻近冷冻泵合用一台备用泵。冷冻水流量为218L/s,管材采用DN350镀锌钢管。冷却水系统采用开式系统,每台空调机组对应一台组合式冷却塔,采用一台冷却水泵,并且与邻近冷却水泵合用一台备用泵。冷却水流量为168L/s,管材采用DN300镀锌钢管。



本工程室外雨水排放设计是个难题,因为市政雨水水位比较高,而展馆一层地面比较低,所以在夏天暴雨季节,很容易发生雨水倒灌现象,为了防止雨水倒灌,特在连接室外雨水检查井内设置防止雨水倒灌的闸门,人工启闭。由于地基比较高,地下管道埋设不能符合规范要求,所以在施工过程中,采用管道局部加固的措施。消防喷淋系统和水炮系统分别在两个严格独立的防火分区,同时发生火灾的概率非常小,所以消防总用水应取其最大值与消火栓水之和为60L/s,没有超过市政供水管网流量,且有两路以上供水,按照规范GB50016.2006第8.6.1条,可以不设消防水池,即可以节约占地面积又可以充分利用市政管网压力达到节能的目的。



马戈
2014年06月23日 15:58:55
2楼
多谢分享学习了
回复
王铜
2014年06月24日 10:04:17
3楼
生活给水采用由市政管网直接提供。由于市政管网水压最低为0.
回复
张静045
2014年06月24日 11:32:40
4楼
生活给水采用由市政管网直接提供。由于市政管网水压最低为0.
回复
污师小学生
2014年06月24日 13:52:38
5楼
真心学习了
回复
行不行呐
2014年06月24日 13:56:02
6楼
请问消防水池的容积怎么确定的?不是20*2*3.6+30*1*3.6+40*1*3.6=396吗
回复
wengrongjun
2014年06月24日 14:19:09
7楼
谢谢楼主分享
回复
panzhibao
2014年06月24日 14:57:49
8楼

生活给水采用由市政管网直接提供。
回复
qq_1401324995576
2014年06月24日 15:13:57
9楼
学习学习:loveliness:
回复
shanghuif
2014年06月24日 16:47:46
10楼
挺好的实例
回复
xia956666918
2014年06月24日 17:20:56
11楼
学习学习!!
回复

相关推荐

APP内打开