【精品工程案例分析】大华西溪风情排屋中央空调、新风、地热采暖、除尘系统分析
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年06月25日 09:47:13
来自于中央空调
只看楼主

大华西溪风情排屋中央空调、新风、地热采暖、除尘系统分析 1 工程概况 大华西溪风情排屋别墅群坐落在杭州城郊西部,共分五期开发,该工程为一期开发的F户型。户型共5层,底层为车库和佣人房,层高2.2米;一层主要为挑高的客厅,层高4.0米;夹层为餐厅和厨房,层高2.8米;二层为起居室、客房、老人房和小孩房,层高2.8米;三层为主卧室和书房,层高2.8米。排屋结构墙为240砖墙,窗户为落地中空玻璃,窗门主要分布在建筑的南北两侧,东侧为外墙无主要采光窗,西侧墙为内墙(和隔壁户型相连),屋顶为坡顶(带隔热层)。

大华西溪风情排屋中央空调、新风、地热采暖、除尘系统分析
1.jpg

1 工程概况

大华西溪风情排屋别墅群坐落在杭州城郊西部,共分五期开发,该工程为一期开发的F户型。户型共5层,底层为车库和佣人房,层高2.2米;一层主要为挑高的客厅,层高4.0米;夹层为餐厅和厨房,层高2.8米;二层为起居室、客房、老人房和小孩房,层高2.8米;三层为主卧室和书房,层高2.8米。排屋结构墙为240砖墙,窗户为落地中空玻璃,窗门主要分布在建筑的南北两侧,东侧为外墙无主要采光窗,西侧墙为内墙(和隔壁户型相连),屋顶为坡顶(带隔热层)。

为满足用户的高品位要求,全方位打造优越的家居环境,改善室内空气品质(温湿度、异味、舒适性、健康性),减少室内粉尘积聚,提高生活用水的洁净度,达到适宜的室内环境,本工程设计了中央空调系统、新风系统、锅炉辅助太阳能供暖系统、水处理系统、中央吸尘系统、锅炉辅助太阳能中央热水系统的设计,设计过程中充分考虑到系统的实用性和经济性,以及运行的节能性。工程于2004年9月开始设计,10 月27日开始进场施工,整个施工工期18天(不包括系统调试两天),工程的装修竣工后,业主05年元月底入住新居,到现在正好为各系统使用了一个周期。

2 中央空调系统

2.1、空调设计气象参数:杭州地区年平均温度为16.2℃,夏季空调设计干球温度为35.7℃,湿球温度28.5℃ ,冬季空调设计干球温度-4℃,相对湿度为77%;室内设计参数为:





季节 参数
温度(℃)
相对湿度(%)
风速(m/s)
夏 季
24~28
40~65
0.3
冬 季
18~22
40~60
0.2

排屋结构墙为240砖墙,窗户为落地中空玻璃,窗门主要分布在建筑的南北两侧,东侧为外墙无主要采光窗,西侧墙为内墙(和隔壁户型相连),屋顶为坡顶(带隔热层)。

2.1 室外空调主机

该建筑面积331m2,设计空调使用面积173m2,经过负荷计算,总冷负荷29.5KW,总热负荷21.45KW,设计同时使用系数选用0.7,设计选用开利中央空调主机。

主机型号:30RH021 制冷量:21.6KW 制热量:24.8KW 电源:380V-3相-50Hz
空调主机采用环保冷媒R407C,内置水力模块和水膨胀容器(水泵扬程12.5M ,水流量:3.708m3/h,闭式膨胀水箱容量8L)。
主机安装在排屋三层北面阳台上(见附图),此处为小区统一规划空调室外机安装位置,该位置空调主机运行噪音对室内无影响,且对房屋外观和露台功能基本无影响。

2.2 室内风机盘管

2.2.1 各房间配置风机盘管如下:












房间名称
房间面积(m2)
盘管型号
数量(台)
单位冷量(W/m2)
备 注
客 厅
42.0
42CE006203
2
211
电磁阀
餐 厅
含楼梯吧台
22.0
42CE006200
1
199
电磁阀
起居室
含楼梯走廊
20.0
42CE005200
1
189
电磁阀
客 房
12.5
42CE003200
1
151
电磁阀
老人房
21.0
42CE003200
2
171

小孩房
14.5
42CE004200
1
168

主卧室
22.0
42CE003200
2
164

书 房
19.0
42CE005200
1
189

合 计
173.0

11



2.2.2 对靠近空调主机和不经常使用的房间(客厅、餐厅、起居室和客房)的风机盘管加装了电磁二通阀,来调节系统的水流量和减少不同时使用时的能量损耗。

2.2.3 由于客厅区域层高较高,设计采用30Pa静压风机盘管接风管形式安装,气流为下回下送方式;其它房间均采用无静压风机盘管,下回侧送方式安装。

2.3 系统安装和控制

2.3.1 空调系统供回水管道采用紫铜管焊接,外包20mm厚阻燃橡塑保温隔热层;冷凝水采用U-PVC给水管连接,集中排放到卫生间,外包10mm厚阻燃橡塑保温隔热层。

2.3.2 为尽量减少设备运行噪音,风管采用超级风道现场胶粘制作,出风口和机器的连接均采用柔性帆布连接,并且加大了回风口的面积(将回风口和检修口合并,原风口宽度为180mm,加大到300mm,并在原长度上再加长300mm),即减少了回风噪音,又可免去检修口。

2.3.3 空调主机和室内风机盘管电源空开单独控制;系统控制设计增加了联机控制板,主机控制面板开关安装在客厅玄关处,各房间单独配置了控制器;主机根据接收到的第一个房间的信号启动运行,运行的模式默认第一个房间的设置,当所有房间控制器均关闭后,无信号输给主机时,主机自动停止运行(任何一个房间的控制器均可以开启空调主机的启动运行,但需所有的房间控制器都关闭后,主机才会自动关闭)。

2.3.4 由于空气源热泵空调在杭州地区冬季运行存在结霜和化霜的情况,空调运行工况非常差,COP值较低,空调效果普遍不佳,为了营造舒适的室内环境,空调系统管路和燃气锅炉采暖管路并联在了一起,保证了冬季空调出风的效果。


3 新风系统

新风使用面积共153m2,设计新风量换气量为1次/小时,装修后,一层客厅区域层高3.65米;夹层餐厅区域层高2.6米;二层房间空调局部吊顶,维持原顶,层高2.8米;三层吊顶斜面拉平,层高2.8米。设计为分层单独控制,一层和夹层顶面齐平,空间互通,故使用同一全热交换机;二层三个房间设计一台;三层主卧和书房设计一台。设计选用松下全热交换新风换气机,热交换率为70%,全热交换系统能有效减少因开窗换气所带来的空调能量损失,增加室内空气的含氧量,提高空气品质。系统有具体配置如下:












房间名称
房间面积(m2)
设计换气量
设备型号
设备风量
实际换气次数
客 厅
42.0
210.5CMH
FY-250ZDY2N
250CMH
1.19
餐厅含楼梯吧台
22.0
客 房
12.5
134.4CMH
FV-15EBZ1
150CMH
1.12
老人房
21.0
小孩房
14.5
主卧室
22.0
114.8CMH
FV-15EBZ1
150CMH
1.30
书 房
19.0
合 计
153.0
459.7CMH

550CMH


新风系统管道采用PVC管连接,风管阻力小,易于新风的较远距离输送,排风口和新风口均采用不锈钢可调节风量的圆形风口,配合圆形管道,施工简单方便,管道隐藏在吊顶中,送风口和空调出风口并列,排风口和回风口齐平(详见空调通风平面布置图)极大程度的配合室内装修,将新鲜空气分布到房间的每一处。

4 生活热水和地热采暖系统

本工程供暖系统设计采用锅炉+太阳能+地热盘管的模式,生活热水系统设计锅炉辅助+太阳能24小时循环供应热水的方法。地热——低温热水地板供暖的舒适性合理性逐渐被中国用户所认可,本工程中地面装饰层为:客厅和餐厅用户采用的是抛光地砖铺设,二、三层房间均采用实木地板铺设。

4.1 热源简介

出于户主对舒适性的追求,和出于节约能源的考虑,以及对运行成本的深刻理解,工程设计采用分体式太阳能热水器作为热源,考虑到光靠太阳能采暖的热源不足及阴天的影响,另设计锅炉作为为辅助加热。

4.2 地热系统设计

本工程客厅层高为4.0米,装修后层高也有3.65米,考虑到热空气的上升和空调冬季COP值下降等原因,客厅区域设计冬季采用地热采暖,地热热源为太阳能低温热水+锅炉辅助提供。

地热面积42㎡,采暖负荷5040W,采用交联聚乙烯PE-X管作为热辐射及传导管,双回形铺设,管径ø20,管间距200㎜,分3路,每路管长85米,分水器就近安装在玄关。施工方法为湿法,由于客厅是一层直接和土壤接触湿气较大,在施工之前,做了防潮层,然后铺垫硬质聚氨酯泡沫保温隔热板和铝箔保护层,在铝箔层上铺用于固定传热管和有利于水泥现浇层结拼的3*3钢丝网,PE-X管采用扎丝直接绑在钢网上,现浇水泥层厚3㎝,地砖铺贴完后,地坪总体抬高9㎝。

4.3、太阳能设计

此工程设计选择分体式太阳能,太阳能集热器安装在朝南的 坡屋顶上(如右边彩图1),集热器面积12㎡,蓄水箱为承压型安装在坡屋顶下,有效利用排屋的剩余空间(如右图2), 由于冬季日照幅度低,杭州地区12月正式入冬,到次年3月中旬,气温平均低于15℃,太阳辐射照度日平均低于342W/㎡·H,太阳能吸收率为0.95,平均热损系数0.46,实际吸收量为172.2W/㎡·H,12㎡的集热器8小时吸收量为16531.2W。由此看出在正常情况下,太阳能在白天能同时满足热水及地热加热的热源要求,冬季必须采用其他形式的加热和采暖设备。

2.jpg

4.2. 燃气锅炉

4.2.1 整个小区配套了清洁的管道天燃气,户型配置为一厨四卫,建筑冬季的总热负荷是21.45KW,生活热水取三个用水点同时使用,根据给排水设计规范标准,出水量6L/min(温升25℃)为18L/min,采用阿里斯顿壁挂式采暖热水两用燃气锅炉一台,型号MFFI31,燃气种类:天燃气,制热量31KW,热效率92%,,配内置水泵和膨胀容器,水泵扬程4~8m ,安装于厨房内。为了满足较大的出水量和冬季采暖的要求,设计系统为太阳能+燃气锅炉辅助系统。

4.3 太阳能+燃气锅炉接管和控制

4.3.1 分体式太阳能的工作原理:集热器通过阳光照射吸收太阳的辐射热,将集热器排管中的不冻液体加热,不冻液体在太阳能站的驱动下,在集热器与蓄热水箱中的换热盘管中流动,并与蓄热水箱中的进行热交换,将太阳的辐射热储存在水箱中,将水加热。

4.3.2 生活循环热水系统的工作原理:自来水由蓄热水箱底部进入水箱,吸收太阳辐射热升温为50℃(设计温度)的热水,从水箱上部的出水口,经过电磁阀2供应到各用水点,然后和水箱形成闭式回路;当水温控制器1 监测到水箱出水温度低于40℃时(人为设定的温度),指令电磁阀2关闭,电磁阀1开启,生活热水经燃气锅炉加热后,送到各用水点使用,保证了水温的恒定;当长时间热水未被使用,停留在管道中的热水温度自然下降(虽然管道进行了保温措施,水温也会下降),水温控制器2 监测到离出水口最远处的水温低于30℃时,指令热水循环泵运转,将水箱中的热水送到管道中,管道内的水压到水箱中进行加热,此时如果水箱内的水温低于40℃时,水温控制器1指令电磁阀2关闭,电磁阀1开启,生活热水经燃气锅炉加热后,送到管道中,保证管道中的水温正常,使用水点即开即热,使用舒适。


4.3.3 地热采暖采用地热盘管、太阳能换热水箱及热气锅炉串联的形式,这样既可以充分利用太阳能所吸收的辐射热,又能保证地热采暖的正常水温,由于锅炉水泵扬程为4-8米,换热水箱位置在顶楼,地热盘管在底层,故在换热水箱出水侧增加了一台循环泵。燃气锅炉采暖出水温度设定为50℃,可以在换热水箱温度不能达到设计温度时,提升系统中的水温,保证采暖的要求。另电磁阀A和B由生活热水储水箱内水温控制,水温达到50℃后,电磁阀A关闭,电磁阀B打开,太阳能集热器中的不冻液进入采暖换热水箱,进行换热。采暖循环泵的运转由室内温控器控制。由于生活热水与供暖不能同时运行,本工程设计参照生活热水优先原则,既锅炉和太阳能优先满足生活热水的使用水温,其次,满足采暖的需求。

太阳能+燃气锅炉+地热盘管的接管示意图见附图一。

5.jpg


5 除尘系统

为了减少室内的粉尘积聚(宾馆高级客房的标准:空气中的灰尘含量少于15mg/m3),方便卫生清洁,进一步提升室内环境的质量,工程设计安装了中央除尘系统。系统由吸尘主机(动力装置)、真空导管、吸尘阀门和吸尘刷组成。主机参数如下:




设备名称
型号规格
品牌产地
吸力mmH2O
风量m3/H
电源
输入功率kW
壁挂式
吸尘主机
DSCY-400
韩国格丽室
2600
210
220V-1P-50Hz
1.30

除尘主机安装在车库内,远离主要生活区域,清洁卫生时,生活和除尘区域不受噪音干挠;各层在适当的位置安装吸尘阀门,阀门和电器插座位置水平布置,通过和吸尘软管(长7.5米)相连,在7.5米半径范围内均可采用吸尘刷,轻松的进行清洁工作;主机与吸尘阀门之间采用ø50-PVC管连接,管道隐藏铺设于天花和嵌入墙壁中,不影响装修效果。(除尘系统详见除尘平面布置图。)


3.jpg


6 水处理系统

由于小区远离城区自来水供应点,自来水输送管路较远,自来水水质不是很理想。对主要生活用水本工程作了前置净化,软化以及反渗透纯水处理。生活用水主要分以下三类用途:

(1)卫生器具、车辆、道路冲洗,绿化植物灌溉用水;
(2)洗澡、衣物、水果蔬菜、餐具等洗涤用水,空调系统、锅炉采暖系统用水;
(3)煮饭、烧菜、直接饮用水。

对第一类用水本工程未做处理,直接由自来水进户接到各用水点。第二类用水采用了前置净水工艺处理,净化设备中的KDF可以有效清除水中的余氯、重金属、细菌、病毒、固体悬浮物以及滋生的藻类,后置活性炭进一步除去水中的有机物;经过净化处理的水进入软水机除去水中的钙、镁离子等无机物,处理过的水质清澈,无菌,无异味,使水的硬度控制在10ppm以下,增强水的去污力,减少水在管路系统、设备中的结垢,特别是避免了空调系统和锅炉系统的结垢问题,提高了设备的换热效率,延长了设备的使用寿命。第三类人体直接饮用水, 采用的处理方式为:将处理过的第二类水经过反渗透纯水机处理,成为直接饮用水。(系统详见水处理系统示意图)该工程使用的设备如下:






设备名称
型号规格
水处理流量
处理方法
滤料或再生剂
电源
净水机
PNR-KC-1-1054-5600
2000L/h
过滤
KDF、活性碳
220V-1P-50Hz
软水机
PNR-SET-1-1035-5600
2100L/h
阳离子置换
聚苯乙烯树脂和工业用盐
220V-1P-50Hz
纯水机
Pro-70
190L/d
反渗透
npp合成纤维、活性炭、RO膜
220V-1P-50Hz

4.jpg


总结:

目前人们对家居装修已经不是单独停留在对室内温度的要求上,而是从各个方面如房间温湿度、新风量、空气气味、灰尘含量以及水的品质上,更加追求的是家居环境的健康性与舒适性。通过单一的中央空调配置往往不能满足客户对高品质生活的需求,本工程合理的设计运用空调、通风、除尘、循环热水和水处理系统在家居装修上的组合,营造一个五星级的家居环境。

↓↓↓↓↓↓



(走过路过,千万不要错过!初出茅庐的肯定有参与过工程的实施,入行n年的不用说,这种工程见多了,那么就不要吝啬,亮出你所参加的工程吧,让我们这些没接触工程的涨涨见识吧!真诚邀你来分享,土木币、威望、勋章等众多惊喜等着你)

往期精彩:

【精品工程案例分析】广州地铁通风空调系统设计
http://bbs.co188.com/thread-8929814-1-1.html

【精品工程案例分析】福建省游泳馆采暖空调设计,说出你的看法!
http://bbs.co188.com/thread-8902208-1-1.html

【精品工程案例分析】天龙庄园中央空调系统工程设计,快来吐槽!
http://bbs.co188.com/thread-8878552-1-1.html

【暖通设计讨论吧】宾馆空调新风系统设计变通技巧
http://bbs.co188.com/thread-8919634-1-1.html

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

b35039eb93761ca9d440.zip
275 KB
立即下载
jacen2012
2014年06月25日 11:15:29
2楼
好贴必顶起啊。感谢lz
回复
sl968754
2014年06月25日 11:36:54
3楼
好资料,顶一下。
回复
wxlccit
2014年06月25日 11:46:30
4楼
本帖最后由 无关风月 于 2014-6-25 11:48 编辑

北京六个大厦非常经典的空调设计案例
http://bbs.co188.com/thread-8937205-1-1.html


娜娜站务,我发帖经典案例,是不是要给我个勋章啊,我双鱼座的:handshake:$
回复
机电工程刘
2014年06月25日 12:00:03
5楼
好贴必顶起啊。感谢楼主
回复
紫安娜
2014年06月25日 13:35:20
6楼
无关风月 发表于 2014-6-25 11:46 北京六个大厦非常经典的空调设计案例http://bbs.co188.com/thread-8937205-1-1.html 太好了,我好喜欢你哦,勋章已发,请注意查收
回复
yuan2476653562
2014年06月25日 14:42:57
7楼
好贴必顶起啊。感谢楼主
回复
yuan2476653562
2014年06月25日 14:43:23
8楼
好贴必顶起啊。感谢楼主
回复
tangjnrong
2014年06月25日 14:55:22
9楼
别墅类的工程就是“麻雀虽小五脏俱全”。值得学习,谢谢楼主!
回复
梦就在
2014年06月25日 15:16:15
10楼
很好,谢谢楼主的分享
回复
lizhi80
2014年06月25日 17:14:42
11楼
tangjnrong 发表于 2014-6-25 14:55 别墅类的工程就是“麻雀虽小五脏俱全”。值得学习,谢谢楼主!什么都得有,别墅就是牛
回复

相关推荐

APP内打开