有个写字楼,女儿墙是用铝合金包住的,且厚度可以达到防雷标准,请问还要不要再用圆钢做避雷带,如果做的话,外观就比较难看?
有个写字楼,女儿墙是用铝合金包住的,且厚度可以达到防雷标准,请问还要不要再用圆钢做避雷带,如果做的话,外观就比较难看?
2楼
可以,类倾金属屋顶可以不做直击雷防护。但必须有良好的接地
回复
3楼
关键是电气连接,铝合金要电气连接和接地!
回复
4楼
一般来说需要包墙用的铝板厚度可作为接闪器.但是很少有装修公司因防雷来考虑铝板电气连接是否贯通.因此是否需要安装避雷带需要用接地电阻测试仪经现场多点测试后才能确定.
如果电气连接不好,也可用40*4热镀锌扁钢贴着铝板沿女儿墙走一圈,并根据GB50057条文进行建筑物防雷等级划分并选择设置相应引下线数量及设置天面网格.
回复
5楼
学习
回复
6楼
我也碰到过!
回复