最近打混凝土每次都堵泵!地泵泵工也是老师傅,料也没问题,但每次都堵!工人快崩溃了!求大神指导……
最近打混凝土每次都堵泵!地泵泵工也是老师傅,料也没问题,但每次都堵!工人快崩溃了!求大神指导……
12楼
楼层是不是高了??楼层高了千万别私自加水,楼层一高加了水一旦混凝土泵一停再打那么灰浆都打上去了,石子沙都留泵管了,当然也就堵管了,还有如果是地泵,出来泵机的泵管不要立即就拐弯接管 这也是一个原因
回复
13楼
地泵得看透尽量用两个45度弯头连接这样堵管的情况会好一些,在混凝土暂停建筑期间内,应该每隔十分钟左右打一下,气温高间隔时间要适当缩短,而且并不是坍落度大就不会堵,坍落度大石子会堆积在泵管下方造成石子堵塞,,所以要严格控制好坍落度,一般在18~21左右
回复
14楼
土木忍者 发表于 2014-6-22 08:41 浇筑混凝土前最好事先通球,混凝土坍落度尽量大一点。只要不是特殊的板,合理养护裂缝问题很好控制
回复