我们这有八座塔,平均高度50M,每个塔有五层,塔上有十多个仪表点,每层俩。仪表线管是用的一根DN70的管配上去的,在每层用三通穿线盒引出分支管。现在我们要敷设仪表电缆了,到DCS大概有200米。请问有什么好的方法么?谢谢大家了。
我们这有八座塔,平均高度50M,每个塔有五层,塔上有十多个仪表点,每层俩。仪表线管是用的一根DN70的管配上去的,在每层用三通穿线盒引出分支管。现在我们要敷设仪表电缆了,到DCS大概有200米。请问有什么好的方法么?谢谢大家了。
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-22 08:57 编辑
仪表电缆较小,塔外垂直管线内敷设时,我们仪表是按电缆所需长度从电缆盘上拉出来剪断,两头贴上标签,把多根电缆(穿同一钢管)捆扎好,再穿到钢管内,当然,穿长度是有限的,分几段要事先考虑(太长了会拉不动的),分段处需要活接头。
到分支接线盒处得把分支电缆的头拉出来,一般是在穿时知道什么位置有分支电缆头了,慢慢拉,看到头上标签,确认后把电缆头解下来,抽出分支接线盒。
回复
3楼
有种方法,丈量现场的实际长度,截取电缆长度,两头贴好标签。然后电缆用到各个楼层,利用一导线,从上而下。。极大提高效率。。
回复